Baixa pressão R22 (presumivelmente pressão de sucção) combinada com o superaquecimento correto normalmente significa que há muita capacidade de compressor para o fluxo de ar. Isso pode acontecer quando há um filtro de ar entupido ou um motor de soprador fraco, ou menos frequentemente uma bobina de ventilador interna subdimensionada incompatível com um condensador de capacidade maior. Vi sistemas onde, sem o conhecimento do proprietário, havia dois filtros instalados em linha, um na grade de ar do prédio e aquele estava sendo reparado; o outro estava no manipulador de ar no sótão, e aquele nunca tinha sido atendido ou removido e estava completamente obstruído.
A causa mais provável que posso imaginar para o ar mais frio no “respiradouro” do que no sistema de tratamento de ar é que a temperatura na bobina do evaporador é muito desigual, digamos 34 graus de um lado e 50 graus do outro lado. Em algumas situações de dutos, o suprimento de ar de um conjunto de registradores vem principalmente através de um lado da bobina do evaporador, enquanto o ar para outros registradores vem principalmente do outro lado da bobina. Um sistema de troncos e galhos adequado com torneiras próximas à descarga do manipulador de ar poderia fazer isso, por exemplo. Normalmente, um evaporador será muito mais frio em um lado do que o outro se o sistema estiver com pouca carga de refrigerante, porque o refrigerante prematuramente se dissipa completamente antes de atravessar a bobina. Cargas baixas geralmente também causam baixa pressão de sucção no sistema, mas o superaquecimento também será notavelmente alto (tipicamente 30F ou mais no compressor ao invés de 15F).
Minha opinião sobre sua postagem:
-
Os 40s baixos em um registrador estão muito frios para um sistema de tamanho adequado. High 40s é o limite inferior seguro para AC. De 50 a 50s é típico. Seu sistema tem pouco fluxo de ar ou muito compressor. Procure por restrições de fluxo de ar ou uma configuração de velocidade do soprador inadequada primeiro. Em caso de dúvida, peça a alguém para medir o fluxo de ar. Seu sistema deve fornecer aproximadamente 400 CFM por 12000 BTU de capacidade do compressor. Por exemplo, o manipulador de ar para um sistema 48000 BTU precisa empurrar cerca de 1600 CFM.
-
Você não pode ter uma temperatura no respiro de suprimento menor que a temperatura que sai do suprimento de ar. Você está interpretando mal a temperatura no manipulador de ar. Se você está lendo a temperatura na linha de sucção saindo do manipulador de ar, por exemplo, então o lado de entrada do refrigerante da bobina do evaporador pode ser muito mais frio.
-
Se você mediu a temperatura do ar deixando o alimentador de ar e teve uma leitura mais quente do que um dos registros de suprimento, então possivelmente há uma grande temperatura espalhada na bobina do evaporador (30s-50s), e seu sistema pode estar com carga baixa, além de o fluxo de ar ser muito baixo para a capacidade de resfriamento. O superaquecimento também seria alto neste caso. Peça a alguém que verifique novamente o superaquecimento. Em caso de dúvida, verifique isso com o sub-resfriamento no condensador. O subarrefecimento deve ser em torno de 8F-12F. Menos de 8F é muito provavelmente baixo em carga. Se o sistema não estiver com carga baixa, então esta inconsistência é simplesmente um caso de a temperatura no manuseador de ar ser lida de forma imprecisa.