A temperatura da A / C através de uma ventilação pode ser significativamente menor do que no sistema de ar comprimido?

1

A temperatura da A / C que sai de um respiradouro pode ser significativamente menor do que a temperatura no coletor de ar acima da serpentina do evaporador? Se sim, como o ar fica mais frio à medida que sai pela abertura? Ou como é que o respiradouro é arrefecido abaixo da temperatura do ar que o arrefece?

(Background: Eu tive dois contratantes de A / C na minha casa. Um era um amigo em quem minha família confia, que disse que havia problemas significativos com o sistema. Um era um inspetor de uma empresa sem resenhas que era pago pela minha empresa de garantia de casa. Ele disse que tudo era normal, o que eu duvido um pouco. Ele também mediu a temperatura do respiradouro como nos baixos anos 40 enquanto a temperatura do ar foi 55, o que não fazia sentido para mim. / p>

Deixe-me saber se devo passar isso para a física SE.

    
por Paul 11.08.2015 / 20:13

2 respostas

Baixa pressão R22 (presumivelmente pressão de sucção) combinada com o superaquecimento correto normalmente significa que há muita capacidade de compressor para o fluxo de ar. Isso pode acontecer quando há um filtro de ar entupido ou um motor de soprador fraco, ou menos frequentemente uma bobina de ventilador interna subdimensionada incompatível com um condensador de capacidade maior. Vi sistemas onde, sem o conhecimento do proprietário, havia dois filtros instalados em linha, um na grade de ar do prédio e aquele estava sendo reparado; o outro estava no manipulador de ar no sótão, e aquele nunca tinha sido atendido ou removido e estava completamente obstruído.

A causa mais provável que posso imaginar para o ar mais frio no “respiradouro” do que no sistema de tratamento de ar é que a temperatura na bobina do evaporador é muito desigual, digamos 34 graus de um lado e 50 graus do outro lado. Em algumas situações de dutos, o suprimento de ar de um conjunto de registradores vem principalmente através de um lado da bobina do evaporador, enquanto o ar para outros registradores vem principalmente do outro lado da bobina. Um sistema de troncos e galhos adequado com torneiras próximas à descarga do manipulador de ar poderia fazer isso, por exemplo. Normalmente, um evaporador será muito mais frio em um lado do que o outro se o sistema estiver com pouca carga de refrigerante, porque o refrigerante prematuramente se dissipa completamente antes de atravessar a bobina. Cargas baixas geralmente também causam baixa pressão de sucção no sistema, mas o superaquecimento também será notavelmente alto (tipicamente 30F ou mais no compressor ao invés de 15F).

Minha opinião sobre sua postagem:

  1. Os 40s baixos em um registrador estão muito frios para um sistema de tamanho adequado. High 40s é o limite inferior seguro para AC. De 50 a 50s é típico. Seu sistema tem pouco fluxo de ar ou muito compressor. Procure por restrições de fluxo de ar ou uma configuração de velocidade do soprador inadequada primeiro. Em caso de dúvida, peça a alguém para medir o fluxo de ar. Seu sistema deve fornecer aproximadamente 400 CFM por 12000 BTU de capacidade do compressor. Por exemplo, o manipulador de ar para um sistema 48000 BTU precisa empurrar cerca de 1600 CFM.

  2. Você não pode ter uma temperatura no respiro de suprimento menor que a temperatura que sai do suprimento de ar. Você está interpretando mal a temperatura no manipulador de ar. Se você está lendo a temperatura na linha de sucção saindo do manipulador de ar, por exemplo, então o lado de entrada do refrigerante da bobina do evaporador pode ser muito mais frio.

  3. Se você mediu a temperatura do ar deixando o alimentador de ar e teve uma leitura mais quente do que um dos registros de suprimento, então possivelmente há uma grande temperatura espalhada na bobina do evaporador (30s-50s), e seu sistema pode estar com carga baixa, além de o fluxo de ar ser muito baixo para a capacidade de resfriamento. O superaquecimento também seria alto neste caso. Peça a alguém que verifique novamente o superaquecimento. Em caso de dúvida, verifique isso com o sub-resfriamento no condensador. O subarrefecimento deve ser em torno de 8F-12F. Menos de 8F é muito provavelmente baixo em carga. Se o sistema não estiver com carga baixa, então esta inconsistência é simplesmente um caso de a temperatura no manuseador de ar ser lida de forma imprecisa.

21.08.2015 / 06:37

Para abordar a parte da sua pergunta mais relacionada à física:

how does the vent get cooled below the temperature of the air cooling it?

TLDR;

O respiradouro é um melhor condutor de calor.

Você pode pensar nisso da mesma forma como pegar um cubo de gelo no congelador "parece" mais frio do que colocar a mão no ar do freezer. Ambos são pelo menos iguais, com o ar provavelmente mais frio.

Esta página explicou bem para mim.

If the air and the water are the same temperature, what accounts for the difference 
that we perceive? It's a matter of heat transfer, the transition of thermal energy
from a hotter object to a cooler object.

As long as the temperature of your body is higher than the temperature of the 
surrounding medium (air or water, for example), your body will give off heat. As soon 
as the surrounding temperature becomes higher than that of your body, though, you'll 
start to absorb heat.

The amount of heat that moves between your body and the surrounding medium and the 
speed at which it moves, both of which are important to the sensation or warmth or 
cold that we feel, depends on how good a conductor the medium is. The reason the water 
feels colder than air is because water is the better conductor of the two. When you 
hop into that 60-degree pool, heat escapes your body much more easily than it would 
if you were standing beside the pool in 60-degree air. Because the water takes 
more heat from your body, and quicker, it feels colder.
    
21.10.2015 / 21:20