Eu tenho um forno elétrico Trane mais antigo, o calor só funciona quando eu o tenho em Fan on -heat, eu recebo apenas um clique quando ele está no modo de auto-aquecimento.

obrigado!

    
por Greg Johnson 18.11.2017 / 15:57

3 respostas

Verifique o seu modo de termostato

"Fornos elétricos" requerem que o termostato os controle para controlar o fio do ventilador (G) ao invés de gerenciar o ventilador para o termostato, então você precisa colocar seu termostato no modo elétrico em vez do modo fóssil / gás / óleo. Verifique a documentação do seu termostato para obter detalhes - alguns modelos mais antigos usam um jumper, interruptor deslizante ou chave DIP, enquanto modelos mais novos usam uma configuração de software que pode ser acessada através dos menus de manutenção.

    
19.11.2017 / 05:10

Quando o termostato solicita calor, ele deve energizar o terminal 'W' na estatística. (Contanto que o terminal 'R' tenha tempo integral de 24 volts) Esse terminal, por sua vez, deve ter um fio branco conectado a ele. Este fio deve ser conectado aos aquecedores dos sequenciadores no forno. Isso vai começar o calor.

    
18.11.2017 / 21:22

O ventilador é muitas vezes controlado com os sequenciadores também. Quando o primeiro elemento inicia, o ventilador também será iniciado. Os sequenciadores são o mecanismo de comutação que realmente liga a energia aos elementos. (Eles às vezes são trocados por contatores, mas com muito mais frequência por sequenciadores.) Na base desses sequenciadores, há minúsculos elementos que produzem calor quando 24 voltas são aplicadas através deles. Isso, por sua vez, deforma os discos bimetálicos que realmente fecham os contatos para energizar os elementos. Se você não entende isso, por favor, procure ajuda profissional. Estes fornos operam em 240 volts; não é o tipo de poder para mexer com se você não está qualificado. P.

    
19.11.2017 / 07:56