Estou executando um novo circuito de 20A com fio de 12 AWG no exterior da minha casa e adicionarei uma luz de inundação ao circuito.

Todos os holofotes que eu vi têm condutores 18AWG neles. Tudo bem se eu conectá-los a um fio 12AWG no circuito de 20A?

O aparelho tem uma potência máxima de 300 (máximo de 150 W por peça).

Estou usando 20A / 12AWG porque também haverá 2 receptáculos no circuito e quero potência suficiente para operar equipamentos pesados (ferramentas de jarda, grelha elétrica, compressor, etc.) quando necessário.

    
por Tim 21.02.2014 / 16:23

1 resposta

Provavelmente.

Desde que o equipamento tenha um selo / adesivo UL (ou equivalente), não há problema.

Os fios de fixação e os dispositivos internos da fiação são projetados especificamente para transportar as cargas nominais. Existem regras diferentes aplicadas nessa situação, já que a carga é conhecida e estática.

De acordo com o National Electrical Code 2014 402.5, a ampacidade permitida do fio de fixação 18 AWG é de 6 amperes. O seu aparelho só irá desenhar 2,5 amperes.

I = P/E = 300 Watts / 120 Volts = 2.5 Amperes

Se o fabricante pudesse usar fios menores, provavelmente o faria. No entanto, a NEC diz que 18 AWG é o menor permitido para cabos de fixação.

Uma das razões pelas quais os adaptadores de soquete de luz podem ser perigosos, é que eles podem permitir que mais corrente seja desenhada do que o planejado pelo fabricante do dispositivo elétrico.

    