Posso instalar um fio terra para instalar uma tomada de 4 pinos para o meu secador?

1

Minha casa foi construída nos anos 50 e tem um sistema de 2 fios. Atualmente a saída para minha secadora é de 3 pinos NEMA 10-30. Tudo o que eu leio vai e volta entre ele ou está bem para usar desde que já está instalado e que eu corro o risco de eletrocussão se o fio neutro for danificado. Então eu tenho 2 perguntas:

  1. Qual é o risco de o fio neutro estar realmente compreendido?

  2. Se a minha casa é um sistema de 2 fios, existe uma maneira que eu possa adaptar um fio terra à tomada para que eu possa instalar um receptáculo de 14-30 4 pinos?

Edit: A fiação para a tomada é um cabo de 3 fios, 2 fios quentes e um neutro.

    
por soren thomsen 27.11.2017 / 18:26

1 resposta

Já que você tem 3 condutores isolados, eu adicionaria um condutor de aterramento de equipamento, isso é legal agora. Sistemas de 3 fios ainda são legais e não exigem atualização, mas é uma boa idéia ter um sistema de 4 fios, isso é mais seguro. Certifique-se de que o novo aterramento esteja conectado ao barramento de aterramento, se vier de um sub-painel e o neutro estiver no barramento de neutro. Se em um painel principal, eles podem ir para o mesmo ônibus quando estão amarrados juntos.

    
28.11.2017 / 00:22