Que tamanho de fio preciso executar para uma conexão de 10 100 amp Rv com disjuntores individuais de um serviço de 400 amp a 420 pés até o último pólo? [fechadas]

0

serviço de 400 amp 10 pedestais de 100 amp resistidos em RV 20 pés de distância 420 pés ao último pedestal Que tamanho de fio?

    
por ArcAngel 15.11.2018 / 02:46

1 resposta

Você deve tentar manter a queda de voltagem abaixo de 5% ou próximo a ela.

Dada a queda de tensão e os requisitos legais, seria melhor executar pelo menos 750 ou 800 kcmil de fio de alumínio. No fluxo real de 320A, você terá uma queda de tensão de 3,7% para os 240 'da alimentação até o primeiro ponto de RV.

Usar o fio de cobre para uma operação tão grande é um desperdício de dinheiro, o alumínio é bom para o alimentador.

Você não seria capaz de unir esse fio tão grande a um estande de RV diretamente, então você deve entrar em um painel de distribuição lá, ou passar um pouco por lá. De lá, ramifique-se para os vários estandes. Cada suporte 50A deve ter pelo menos # 6 fios de cobre ou # 4 de alumínio, e eu bateria 2 tamanhos para cada 100 '. Se você quiser 2 está de volta para trás por 100A, tente # 1 de alumínio. Você pode executá-lo através de uma calculadora de queda de tensão para ver Que fio usar para uma queda de tensão específica . A calculadora que eu conectei não funciona muito bem com circuitos de 400A, mas está bem nas faixas de cabos numeradas.

    