O uso de um cabo industrial blindado é uma prática ruim quando usado como cabo de energia CA externo?

1

Como parte de um projeto, percebi que alguns estão usando este

O cabe é definido como "Industrial Cable Screened". E tem um escudo e não um fio de terra. Embora de acordo com as especificações, ele pode passar a corrente 2.5A, não tenho certeza se está tudo bem em usar como cabo de alimentação.

Minhas perguntas são:

1-) Não há problema em usar esse cabo de alimentação CA de 3 fios (fase terra neutra) ao ar livre?

2-) O cabo no link tem uma blindagem. O escudo tem alguma vantagem para usar como cabo de corrente alternada neste caso?

Estou imaginando o que eles estavam pensando quando usavam este cabo, em vez de um cabo de energia CA normal. Ou talvez apenas um pensamento errado?

(hesitei em perguntar aqui, mas achei que talvez tenha alguma experiência sobre o assunto.)

    
por user1234 10.09.2018 / 20:15

2 respostas

Depende da sua jurisdição, mas é improvável que esse cabo específico atenda a todos os requisitos de código para a fiação principal.

Eu recomendaria usar um transformador de isolamento para a conexão principal e usar um fusível de 1A em série com este cabo.

Não há nada de errado em usar cabo blindado em si - isso provavelmente traz algum benefício em aplicações de rádio.

    
10.09.2018 / 20:35

A Terra está bem, e eu tenho certeza que você vai querer blindagem para um fio que vai de 400 'em um mastro. Uma vez que seria colocado paralelamente aos cabos de sinal da antena que teriam muitos HF neles.

Concordo com Dave Tweed que um transformador de isolamento e um fusível curariam muitos males. 800 'é muita queda de tensão para o fio # 22, embora você ainda esteja abaixo de 3% a 0,25 amps (30W). Enquanto você está nisso, você pode chutar a tensão de até 240V se o equipamento permitir, trocar de soquete para que eles não sejam NEMA 5, é claro, nesse ponto você deve ser capaz de lidar com 120W em menos de 3%. Você poderia dobrá-los se realmente precisasse, 3% não está escrito em pedra.

Eu simplesmente não acredito que você possa ter um mastro de 400 pés quadrados, o que é um projeto muito grande, sem que algum tipo de agência governamental tenha isso em sua jurisdição e querendo dizer exatamente qual fio usar.

    
10.09.2018 / 21:55