A Terra está bem, e eu tenho certeza que você vai querer blindagem para um fio que vai de 400 'em um mastro. Uma vez que seria colocado paralelamente aos cabos de sinal da antena que teriam muitos HF neles.
Concordo com Dave Tweed que um transformador de isolamento e um fusível curariam muitos males. 800 'é muita queda de tensão para o fio # 22, embora você ainda esteja abaixo de 3% a 0,25 amps (30W). Enquanto você está nisso, você pode chutar a tensão de até 240V se o equipamento permitir, trocar de soquete para que eles não sejam NEMA 5, é claro, nesse ponto você deve ser capaz de lidar com 120W em menos de 3%. Você poderia dobrá-los se realmente precisasse, 3% não está escrito em pedra.
Eu simplesmente não acredito que você possa ter um mastro de 400 pés quadrados, o que é um projeto muito grande, sem que algum tipo de agência governamental tenha isso em sua jurisdição e querendo dizer exatamente qual fio usar.