A impressora a laser no mesmo circuito interfere com as luzes e monitores LCD

2

Eu tenho um escritório de porão 110V 20A recém-construído com 12/2 com oito lâmpadas T8 suspensas, PC de 850 watts, três monitores de LED e uma grande impressora a laser Canon MF8380Cdw no mesmo circuito de 20 ampères. Sempre que a impressora sai da economia de energia, todas as luzes piscam e um ou dois monitores desligam e ligam novamente para acionar meu PC para consolidar todas as minhas janelas em um monitor.

Estou planejando adicionar mais equipamentos de home theater no escritório, mas estou preocupado com a interrupção da impressora a laser ou, pior ainda, com danos.

Existe alguma solução para reduzir o consumo de energia da impressora sem adicionar outro circuito ou equipamento de condicionamento de tensão caro?

Atualização 2: A caixa de energia é a nº 1, depois para acender a primeira saída em nº 2, a impressora está em nº 3 e o equipamento de computador está em nº. O fio da caixa até a primeira saída é de aproximadamente 32 '. O quarto tem 18' x 11 '.

Atualização 1: Muitas respostas estão alertando contra um no-break na impressora. Eu não utilizo uma UPS no momento. E quando eu compro um, eu não pretendo alimentar a impressora a laser por razões óbvias. Meu poder é de outra maneira muito estável a partir de uma nova caixa D quadrada (em 2002-ish) e o medidor e as linhas alimentando minha casa foram atualizados recentemente pela empresa de energia.

Eu li nos comentários deste Regulador Automático de Voltagem que as pessoas usei-o para sua impressora a laser para resolver as saídas marrons. Isso seria mais barato do que religar o escritório, mas obviamente não resolveria as luzes. E este é um dispositivo 10A.

Pg17 do Manual da Impressora MF8380Cdw , a fonte de alimentação requisitos são 120 a 127 V, 60 Hz, 1.200 W ou menos

    
por Josh Brown 25.04.2016 / 17:40

4 respostas

Isso é chamado de "afundamento de tensão". Curta de enfiar todos os equipamentos sensíveis em um no-break, não há muito o que fazer para combatê-lo, principalmente no lado da impressora. Uma coisa que você pode tentar é colocar um protetor contra surtos entre a impressora e os sistemas sensíveis. Alguns protetores contra surtos podem suprimir a queda de tensão, particularmente aqueles que anunciam como "condicionadores de linha". Há supressores de voltagem de voltagem especializados por aí, mas eu não acho que eles são baratos ou comumente disponíveis para usuários de escritório.

Além disso, tente reorganizar sua fiação para certificar-se de que parte do circuito da impressora para o painel de serviço que é compartilhado com o seu equipamento sensível seja o mais curto e espesso (o mais baixo possível).

    
25.04.2016 / 19:45

Essa é uma característica das impressoras a laser - elas trabalham usando calor para fundir o toner plástico no papel. Isso geralmente significa um sorteio periódico muito alto.

Eu acho que suas principais escolhas incluem

  • Substitua o laser por um jato de tinta
  • Experimente uma impressora a laser diferente emprestada
  • Compre um no-break barato muito pequeno para o computador e monitores (não para a impressora a laser).

Alguns fabricantes fornecem os requisitos de potência média e máxima para suas impressoras a laser, você pode usar isso para selecionar uma nova impressora a laser com menor probabilidade de causar os mesmos problemas.

Relacionado

25.04.2016 / 17:54

Como você postou muito mais informações, estou editando minha resposta para atender a sua necessidade e aqueles que podem ter um problema semelhante no futuro.

TLDR: Você tem boa energia elétrica, apenas a sobrecarregou. Acontece.

O cerne do problema é que você estava sobrecarregando um circuito de ramificação simples. Você tem cargas contínuas de 6-10 amps (computador), três monitores de 0,5-1 amp (A), pelo menos 2A de iluminação, então 9,5-15A. Até agora, dentro do alcance de um único circuito de ramal de 20A.

A impressora, no entanto, empurrou sua boa fiação para além dos limites de design. A impressora afirma que o empate 10A está em andamento, o que significa um consumo de até 25A em um circuito de 20A. Mas os fusores geralmente têm uma corrente de partida de 20A ou mais. Isso garantiu uma queda de energia em qualquer circuito único de 20A e arriscou um desarme.

Quando você revisou sua pergunta, mostrou-nos fotos e diagrama do site. Há uma tomada ao lado do painel de serviço. Normalmente, os eletricistas instalam esses dispositivos para alimentar suas próprias ferramentas enquanto ligam a casa, e os colocam em um circuito separado . Movendo a impressora, há uma boa solução permanente.

Agora, como você percebe isso no futuro? Obtenha um monitor de potência Kill-a-Watt de $ 20. Ele permite que você meça cada carga (por sua vez) para que você possa saber a corrente que cada eletrodoméstico desenha e planejar o equilíbrio do circuito. Ele também mostrará afundamentos de tensão, que combinados com os empuxos de corrente conhecidos facilitam a distinção entre uma sobrecarga real e uma passagem de arame muito longa.

Quando você simplesmente precisa extrair mais energia do que um circuito pode suportar, não há um gadget que permita fazer isso .

  • Não Supressores de surto. Eles limitam os picos de voltagem, não os de voltagem.

  • Não reguladores automáticos de voltagem ou UPSs interativos em linha. Eles tornam as coisas ainda piores , atraindo mais corrente ainda para compensar a voltagem perdida. Eles são destinados a casos em que a empresa de serviços públicos não pode fornecer tensão total para sua casa e seu circuito de derivação tem capacidade extra de amplificação. Eles nunca devem ser usados para corrigir a queda de tensão em um circuito de derivação sobrecarregado.

  • Não é da UPS. Você poderia pensar que um no-break poderia armazenar energia para ajudar a atravessar sobrecargas de curto prazo, mas, como algo prático, não. Não é para isso que eles são feitos.

A tecnologia que funciona é o fio de cobre antigo . A instalação de fios é uma habilidade muito aprendida para os tipos de tecnologia, e é incrivelmente barata. O custo está no trabalho, que pode ser considerável se estiver atrás de paredes acabadas.

Se você não tiver outra opção, há um truque em negrito que permite que você duplique a capacidade de um circuito: Re-designar o circuito para ser 240V. Mantenha o fio, altere todas as tomadas , o disjuntor e todas as fixas aparelhos como luzes. Alguns dos seus gadgets já são multivoltagem (120-240V). Para o resto, use um transformador . Para iluminação com fio, desconecte ou certifique-se de que o aparelho esteja classificado para 240V e use lâmpadas de multivoltagem ou de 240V. Para lâmpadas fluorescentes, os mais novos balastros já são multivoltagem de 120-277V, verifique o seu e substitua lastro, se necessário . Embora complicado, esta é uma solução sólida e segura para um problema difícil.

    
26.04.2016 / 04:45

O problema é que algumas impressoras a laser tentam iniciar rapidamente seu fusor, permitindo a máxima potência na inicialização. Isso torna a impressora pronta mais rapidamente, mas induz uma corrente de "inrush" alta, que pode ser de pelo menos 20 amps e, às vezes, até 40 amps momentaneamente.

Não use um no-break em uma impressora a laser. UPS's são para computadores. As instruções da sua impressora devem alertar especificamente para não usar um no-break na impressora. A razão é que os consumos de corrente alta podem danificar um no-break.

Use um supressor de surto de boa qualidade para limitar a corrente ao dispositivo.

    