Meu manômetro de radônio tem uma leitura vermelha, o que devo fazer?

8

Compramos uma casa há alguns anos e ela tem um sistema de mitigação de radônio. Eu acabei de descer e olhei para ele e notei essa leitura. O que devo verificar? Eu deveria estar alarmado?

EDITAR

Obrigado pelo link para o manual. O ventilador está em um tubo saindo da casa e está conectado à tomada ao lado da casa. Eu não posso dizer (tentei ouvir e sentir a vibração) se está funcionando e verifiquei se o disjuntor não tinha sido invertido.

Quanto à verificação do óleo - não consegui descobrir como fazer isso.

    
por swasheck 10.11.2012 / 21:16

1 resposta

Para verificar se o ventilador está funcionando, você pode colocar um saco plástico na extremidade do tubo de escape e ver se ele infla.

O óleo de calibre é apenas o fluido laranja que entra no tubo do manômetro (medidor de pressão) que indica a diferença de pressão sendo conduzida pelo ventilador. Se estiver faltando ou baixo, pode dar uma leitura negativa. Ele deve ir a zero quando o ventilador estiver desligado (contanto que o vento não esteja soprando muito strong).

Mesmo que a bolsa apresente pressão, ela pode não estar criando uma diferença de pressão strong o suficiente, portanto, verifique se há a quantidade adequada de óleo no manômetro.

    
25.09.2013 / 18:37