O que posso fazer para “espalhar” a carga no disjuntor do quarto individual?

4

Obrigado pela ajuda antes do tempo. Eu não sou um eletricista certificado, mas tenho uma vasta experiência em construção e reparo. Eu sei bastante sobre elétrica, mas não tenho certeza se estou empurrando o disjuntor da minha casa e me fusionando fazendo o que vou fazer.

Eu trabalho em casa e preciso de um pouco de equipamento instalado no meu escritório. Eu tenho um computador de 850w e 5 servidores em um gabinete que eu quero instalar. Eu também tenho uma janela A / C unidade. Tudo isso é executado em tomadas de parede de 110v. Eu tenho a unidade A / C em seu próprio soquete. Eu tenho o computador de alta potência rodando em seu próprio soquete, e eu tenho uma tomada de parede livre à esquerda. Existem dois protetores contra surtos de 8 portas no gabinete do servidor. Eu pretendo usar esses dois na terceira tomada de parede disponível.

Isso é seguro? No momento, o computador e o A / C não estão aquecendo o disjuntor. Isso causa uma leve cintilação de luz quando eles são ligados. Nada muito sério, mas não quero incendiar minha casa. Eu também não quero pagar US $ 1000,00 para executar uma caixa de disjuntor dedicada ao meu escritório. Há algo que eu possa fazer no painel para tornar isso mais seguro? Talvez mude o disjuntor e se funda em algo que consiga aguentar mais suco?

    
por cloudnyn3 19.02.2016 / 02:35

5 respostas

Primeiro de tudo, se você está recebendo apenas 110V em suas tomadas elétricas (ou seja, "tomadas de parede"), então provavelmente há algo errado com o seu sistema elétrico. A maioria dos AC nos EUA é de 120V ou superior (+/- 5V).

Em segundo lugar, as suas tomadas podem estar conectadas ao mesmo circuito elétrico. Você deve desligar seu disjuntor / s & Teste cada tomada de energia para determinar a que circuito cada tomada está conectada. Em seguida, você deve determinar a classificação de Amperagem do disjuntor para cada circuito usado por seu equipamento. Então você deve calcular a potência que está disponível para cada circuito (por exemplo, 120V * 15A = 1800W). Em seguida, você deve garantir que a potência de pico de TODOS os dispositivos que planeja conectar a cada circuito não exceda os watts disponíveis para cada circuito.

Re: "É seguro"? Se tudo estiver funcionando corretamente (sem que os disjuntores estejam tropeçando) durante o período mais quente do ano, então tudo provavelmente ficará bem.

re: "Existe alguma coisa que eu possa fazer no painel para tornar isso mais seguro? Talvez mudar o disjuntor e se fundir a algo que possa lidar com mais suco?"

Eu recomendo que você NÃO mude o disjuntor ou os fusíveis porque sua fiação pode não ser capaz de lidar com o aumento da corrente (o que causa quebra de calor e isolamento - o que leva a condições de curto-circuito e incêndio).

A melhor coisa que você pode fazer é equilibrar suas cargas em múltiplos circuitos (se você os tiver) & NÃO ultrapasse os limites de potência para cada circuito ou o disjuntor irá disparar cada vez mais, falhar, & então precisa ser substituído.

Se você não tiver energia suficiente, precisará substituir alguns de seus dispositivos por dispositivos de menor consumo de energia ou obter energia nova na área onde for necessário.

hth, os melhores cumprimentos!

    
19.02.2016 / 03:01

Se houver espaço no painel, você poderá executar circuitos adicionais. Caso contrário, você poderia instalar um segundo painel ou tentar liberar espaço no painel existente.

Se você tiver espaço para circuitos adicionais, eu recomendaria colocar a unidade A / C em seu próprio circuito. Porque através do uso normal, a unidade A / C irá introduzir surtos e ruídos na linha. Isso é indesejável em circuitos com componentes eletrônicos sensíveis, como computadores, portanto, evite ter o A / C no mesmo circuito, se possível.

Se você está vendo luzes de escurecimento quando o A / C é ligado, é provável que seja devido à queda de tensão. Essa queda de tensão é causada porque o A / C está consumindo uma grande quantidade de corrente quando a unidade é inicializada. Esta queda na tensão pode ser prejudicial para a eletrônica sensível.

Dependendo dos requisitos de carga dos servidores, pode ser desejável instalar um circuito separado adicional para lidar com eles.

Se possível; e, dependendo dos requisitos de carga, recomendo usar três circuitos. Um para o A / C, um para os servidores e um circuito de uso geral para o PC, monitores e vários outros equipamentos de escritório.

A instalação de um disjuntor maior provavelmente não é uma opção, a menos que a fiação, os dispositivos e o equipamento estejam classificados para a corrente mais alta (não provável).

    
19.02.2016 / 03:04

Quanta potência cada servidor recebe?

Independentemente disso, vamos em frente e ligá-lo. Fico feliz que você está perguntando antes do disjuntor, ao contrário de muitos, mas sem saber a carga, este será essencialmente o seu ponto de interrupção.

Atualmente, é mais provável que você tenha um disjuntor de 20A. Isso significa que os fios na parede são classificados para transportar 20A e os dispositivos no circuito (os três receptáculos) são classificados como 20A. Os fios podem carregar um pouco mais, mas a classificação deles tem a idéia de que executá-los por muito tempo na sua amperagem nominal fará com que eles se queimem (mesmo para os dispositivos). É aí que entra um disjuntor. Ele quebra o circuito quando está tentando puxar muita energia para que você não queime os fios, seus dispositivos e potencialmente sua casa.

O que eu estou chegando, é que upsizing seu disjuntor não lhe dá mais poder. Não está lá para controlar o fluxo, seus fios estão, simplesmente estão lá para proteger seus fios.

A única solução seria adicionar mais circuitos ou aumentar o tamanho da fiação, todos os dispositivos e o disjuntor. Se o seu circuito puder lidar com a carga como está, você ficará bem. Caso contrário, você terá que escolher uma dessas opções.

    
19.02.2016 / 02:46

Considere colocar os servidores em outra sala. Um com circuito separado. Ou use uma extensão de boa qualidade (gasp!) De outra sala.

    
20.02.2016 / 01:42

Uma possibilidade para liberar um pouco de energia na sala: Substitua quaisquer lâmpadas incandescentes por lâmpadas CFL ou LED que produzam a mesma quantidade de luz (usando menos energia). Substitua qualquer CFL ou lâmpadas fluorescentes longas por lâmpadas LED que produzam a mesma quantidade de luz (usando menos energia). Eu duvido que isso libere energia suficiente para sua situação, mas é algo para tentar se algum outro método chegar perto do que você precisa.

    
19.02.2016 / 06:05