Desarme AFCI sem circuito de novo circuito sem carga

1

A maioria das perguntas da AFCI gira em torno dos circuitos existentes e dos disjuntores AFCI, mas minha situação é um pouco diferente.

Aqui estão os detalhes:

  • Renovação para adicionar um lavabo e lavanderia no porão
  • 2 dos 3 circuitos requerem proteção AFCI por código. Nenhum circuito na casa teve AFCI até este ponto
  • Eles não fazem disjuntores AFCI para o meu painel, por isso eu tive que usar AFCI's sem contato, conectados de acordo com a imagem
  • Um circuito é para luzes e plugues, outro circuito é dedicado para a lavadora
  • Os dois AFCI disparam imediatamente ao tentar redefinir

Solução de problemas feita:

  • Confirmado toda a fiação das unidades AFCI
  • Descobriu que o aterramento do painel havia sido isolado pela anterior renovações que colocam tubos de PVC entre onde foi ligado ao água principal e onde ela realmente vai para o chão (eu tenho desde abordou isso e eu estou executando um cabo de ligação para o principal de água em a entrada - eu sabia que isso precisava ser feito independentemente ... me assustou um pouco descobrindo isso !!)
  • AFCI ainda está viajando com esse aterramento endereçado
  • Eu troquei as unidades AFCI por aí, sem alterações
  • Eu tentei em outros disjuntores, sem alteração
  • Estes são circuitos completamente separados e recém-executados - Nenhum Neutro compartilhado
  • Eu removi completamente as cargas (condutores de carga removidos nas unidades AFCI) Nenhuma alteração
  • Eu desliguei todos os outros circuitos no painel para ver se havia possíveis arcos em outros circuitos que as unidades da AFCI estavam vendo - Nenhuma mudança
  • Ignorando os AFCI's: Os circuitos parecem funcionar bem

Outras informações úteis:

  • cerca de 60% dos meus circuitos de filiais são de alumínio (construído em 1975) ... lentamente trabalhando na remoção destes ...
  • Este é o painel inicial principal, assim o neutro e o neutro são compartilhados no painel (No entanto, todos os neutros e terrenos dos circuitos secundários são executados no painel separadamente)

Eu estou perdido agora ... Eu percebi que consertar o aterramento do painel e remover as cargas teria me levado ao ponto de partida, mas sem dados.

Eu ainda sou um pouco desconfiado das unidades em si, mas eu sou mais suspeito da minha casa, dado que eu tenho dois AFCI e eles estão se comportando da mesma forma.

Estou um pouco relutante em trazer um eletricista por medo de perder algo óbvio ... mas essa será minha próxima ligação.

Alguma sugestão ??

    
por Columba 10.07.2018 / 00:15

0 respostas