É hora do transformador , baby!
Uma das coisas maravilhosas sobre a energia AC é que podemos transmiti-la como um campo magnético oscilante sem criar uma conexão condutiva entre os dois pontos. É assim que os transformadores funcionam, e isso significa que não só eles podem ser usados para aumentar ou diminuir a tensão, eles podem ser usados para criar um novo ponto de ligação neutro (um sistema derivado separadamente em Code- ese) no meio de um sistema elétrico, já que os lados primário e secundário do transformador estão efetivamente isolados um do outro.
Por isso, e a linguagem no NEC 250.30, que abrange sistemas derivados separadamente, podemos fazer um pouco de reorganização em casa para que a situação na garagem funcione. Em primeiro lugar, a extremidade da casa do cabo do alimentador de garagem existente precisa ser trazida para a parede externa da casa, se já não é assim, e um novo circuito de 3 fios precisa ser executado a partir do painel da casa existente para onde o alimentador sai para a casa.
Então, nós trabalhamos um pouco de magia. Um transformador de 5kVA com primário de 240 / 480V e secundário de 120 / 240V pode ser adquirido por cerca de US $ 500 novos, ou um pouco menos usado em muitos casos (verifique o Craigslist e outros). O disjuntor de 30A existente na casa precisa ser trocado por um disjuntor de 2-pólos 15A , e o circuito de 3 fios precisa ser conectado no painel como um circuito somente de 240V (quente / quente / chão). O transformador vai no ponto em que o circuito de 3 fios do painel encontra o alimentador de 2 fios na garagem - esse ponto deve estar do lado de fora da casa para que isso funcione.
No transformador, os fios H1 e H2 se conectam a uma entrada quente do painel e os fios H3 e H4 se conectam à outra entrada quente do painel. O fio terra no circuito do painel conecta-se a um parafuso de aterramento ou fio no gabinete do transformador, completando a fiação do circuito primário. No lado secundário, os fios X1 e X2 se conectam ao fio preto indo para o alimentador de garagem, e os fios X3 e X4 se conectam não apenas ao fio branco indo para o alimentador de garagem, mas a dois outros dois fios:
- Um jumper 6AWG para um parafuso de aterramento na caixa do transformador ou fio terra do transformador (este é um requisito de 250.30 (A) (1) para um jumper de ligação do sistema no transformador se os eletrodos de aterramento forem trazidos para ele como por 250.30 (C), e é permitido como um jumper de ligação duplicado por NEC 250.30 (A) (1) Exceção 2)
- Outro fio de cobre 6AWG para um par de hastes de aterramento espaçadas de 8 '(para proteger o lado secundário deste transformador do colapso do isolamento induzido pela Mãe Natureza, veja novamente o NEC 250.30 (C) para detalhes sangrentos)
(P.S. Isso reduz a voltagem de 240V do painel para 120V no alimentador como um artefato desse arranjo, portanto, o disjuntor da casa é reduzido).
Uma vez que isso é feito, então vamos para a garagem. Outro par de hastes de aterramento é acionado a 8 pés de distância e conectado ao painel da garagem através de mais fio de cobre 6AWG, e o parafuso de fixação ou alça no painel da garagem fica em - efetivamente, o transformador faz isso um painel principal tudo de novo. Dessa forma, as falhas no solo causadas pela energia artificial retornam ao secundário do transformador através da ligação no painel da garagem, enquanto as hastes de aterramento lidam com a eletricidade gerada naturalmente. (A ligação duplicada no secundário do transformador fluirá sem corrente, a menos que o próprio transformador transite de primário para secundário, o que não deve acontecer.)