Alpendres e garagens de aterramento

2

Eu tenho uma garagem isolada cuja fiação é alimentada por apenas dois condutores correndo de volta para o painel principal. Não há fio terra no alimentador e nenhuma haste de aterramento separada na garagem. O alimentador possui apenas um condutor preto e um branco. Posso adicionar uma haste de aterramento na garagem e religar para atualizar a fiação para suportar um fio terra na nova fiação? O subpainel da garagem é moderno, substituindo os antigos fusíveis de vidro com disjuntores. Esse subpainel também alimenta um galpão separado. Em ambos os edifícios, um testador de circuito mostra um aterramento faltando, presumo que seja porque não há nenhuma haste de aterramento na garagem e nenhum fio-terra desencapado retorna ao painel principal. Basicamente, não há problema em ter cada edifício equipado com hastes de aterramento separadas, usadas apenas para os fios terra nus nesses prédios?

A distância entre o painel principal e a garagem é de cerca de 160 pés. É subterrânea, provavelmente sem um conduto, já que nenhuma das outras conexões usa um conduíte e o fio alimentador aparece fora do piso de concreto da garagem. A maior parte da construção foi feita na década de 1960 por um não-profissional. Nenhum 240v está envolvido. Há um único disjuntor de 30 amp na alimentação da garagem. Eu não preciso de mais de 15 amperes em qualquer um dos feeds que vão do subpainel da garagem. Eu percebo que se alimenta do subpainel da garagem pode chegar a mais de 30 e desarmar o disjuntor no painel principal.

Eu olhei para as perguntas anteriores semelhantes, mas vejo respostas conflitantes. Algumas pessoas dizem que você não pode ter muitos motivos. Um técnico de satélite colocou recentemente uma nova antena no galpão distante. Ele fez isso com um vergalhão de cerca de 60 centímetros de comprimento. Depois que ele fez esse circuito em particular, não mostrou mais um terreno perdido com um testador. Outro circuito no mesmo prédio mostra um terreno aberto. Eu percebo que dois pés de vergalhão não é muito, mas não vejo como isso poderia ser um perigo quando usado apenas para o fio desencapado. Eu só queria expandir essa solução.

    
por DaveK 25.06.2018 / 17:06

2 respostas

Não, a barra de aterramento não é um substituto de um fio terra de volta ao serviço principal. Simplesmente não fará o que você precisa desesperadamente para fazer.

Na verdade, qualquer falha elétrica quando o sistema de aterramento deve ajudá-lo, em vez disso, todo o sistema de aterramento fica aceso na tensão da rede! Agora, cada parafuso da tampa do interruptor de luz, cada bit de eletroduto, o próprio painel de serviço é eletrificado.

Os dois motivos têm trabalhos diferentes. Lembre-se, a corrente viaja em loops e quer retornar à fonte.

  • A haste de aterramento retorna a eletricidade natural (raio, ESD) à sua fonte, que é a terra.
  • O fio terra retorna a eletricidade produzida pelo homem de volta à sua fonte, que é o terminal neutro do transformador no poste. Ele supostamente faz isso através do fio neutro, mas o fio terra está lá na esperança de que algumas falhas possam retornar através do aterramento de segurança para o fio de ligação do painel principal, em vez de via humana pobre e algum caminho complicado para a fonte.

Eles não são intercambiáveis porque a sujeira é um mau condutor de eletricidade.

Agora, a melhor maneira de garantir isso é colocar um disjuntor GFCI no disjuntor no painel principal. Os GFCIs fazem um bom trabalho de tornar a eletricidade humana segura.

Uma vez que o GFCI esteja a bordo, ter um solo isolado através do seu esquema de aterramento ajudaria o trabalho do GFCI. Uma falha de aterramento em qualquer um de seus equipamentos ainda acenderá seu sistema de aterramento com tensão letal, mas o GFCI deve intervir antes de fluxos de corrente suficientes para realmente ferir você.

É claro que esse solo isolado faria um bom trabalho ao devolver eletricidade natural à fonte.

    
26.06.2018 / 08:58

É hora do transformador , baby!

Uma das coisas maravilhosas sobre a energia AC é que podemos transmiti-la como um campo magnético oscilante sem criar uma conexão condutiva entre os dois pontos. É assim que os transformadores funcionam, e isso significa que não só eles podem ser usados para aumentar ou diminuir a tensão, eles podem ser usados para criar um novo ponto de ligação neutro (um sistema derivado separadamente em Code- ese) no meio de um sistema elétrico, já que os lados primário e secundário do transformador estão efetivamente isolados um do outro.

Por isso, e a linguagem no NEC 250.30, que abrange sistemas derivados separadamente, podemos fazer um pouco de reorganização em casa para que a situação na garagem funcione. Em primeiro lugar, a extremidade da casa do cabo do alimentador de garagem existente precisa ser trazida para a parede externa da casa, se já não é assim, e um novo circuito de 3 fios precisa ser executado a partir do painel da casa existente para onde o alimentador sai para a casa.

Então, nós trabalhamos um pouco de magia. Um transformador de 5kVA com primário de 240 / 480V e secundário de 120 / 240V pode ser adquirido por cerca de US $ 500 novos, ou um pouco menos usado em muitos casos (verifique o Craigslist e outros). O disjuntor de 30A existente na casa precisa ser trocado por um disjuntor de 2-pólos 15A , e o circuito de 3 fios precisa ser conectado no painel como um circuito somente de 240V (quente / quente / chão). O transformador vai no ponto em que o circuito de 3 fios do painel encontra o alimentador de 2 fios na garagem - esse ponto deve estar do lado de fora da casa para que isso funcione.

No transformador, os fios H1 e H2 se conectam a uma entrada quente do painel e os fios H3 e H4 se conectam à outra entrada quente do painel. O fio terra no circuito do painel conecta-se a um parafuso de aterramento ou fio no gabinete do transformador, completando a fiação do circuito primário. No lado secundário, os fios X1 e X2 se conectam ao fio preto indo para o alimentador de garagem, e os fios X3 e X4 se conectam não apenas ao fio branco indo para o alimentador de garagem, mas a dois outros dois fios:

  • Um jumper 6AWG para um parafuso de aterramento na caixa do transformador ou fio terra do transformador (este é um requisito de 250.30 (A) (1) para um jumper de ligação do sistema no transformador se os eletrodos de aterramento forem trazidos para ele como por 250.30 (C), e é permitido como um jumper de ligação duplicado por NEC 250.30 (A) (1) Exceção 2)
  • Outro fio de cobre 6AWG para um par de hastes de aterramento espaçadas de 8 '(para proteger o lado secundário deste transformador do colapso do isolamento induzido pela Mãe Natureza, veja novamente o NEC 250.30 (C) para detalhes sangrentos)

(P.S. Isso reduz a voltagem de 240V do painel para 120V no alimentador como um artefato desse arranjo, portanto, o disjuntor da casa é reduzido).

Uma vez que isso é feito, então vamos para a garagem. Outro par de hastes de aterramento é acionado a 8 pés de distância e conectado ao painel da garagem através de mais fio de cobre 6AWG, e o parafuso de fixação ou alça no painel da garagem fica em - efetivamente, o transformador faz isso um painel principal tudo de novo. Dessa forma, as falhas no solo causadas pela energia artificial retornam ao secundário do transformador através da ligação no painel da garagem, enquanto as hastes de aterramento lidam com a eletricidade gerada naturalmente. (A ligação duplicada no secundário do transformador fluirá sem corrente, a menos que o próprio transformador transite de primário para secundário, o que não deve acontecer.)

    
06.07.2018 / 05:39

Tags