Tentando conectar um manipulador de ar a um ar condicionado apenas para um sistema de refrigeração. O sistema é tão antigo que não vi o que pensei ver quando entrei no sótão. Ao repassar as fotos, acho que poderia ter descoberto, mas poderia usar a confirmação.
Há um fio do termostato de 4 condutores indo do termostato até o manipulador de ar. Apenas 3 fios foram usados Eu estava esperando para anexar o fio azul como o fio-C.
Red Rc no termostato
Branco (ou talvez amarelo) Y no termostato
G verde no termostato.
Há também um segundo termostato de 2 condutores procurando cabo (jaqueta marrom) com fios brancos e vermelhos.
Na parte superior do manipulador de ar, há um interruptor (interruptor de luz comum), como uma desconexão rápida.
Este é o diagrama de fiação que encontrei dentro da caixa de fiação do manipulador de ar.
Há um bloco que é obviamente o terminal de tensão de linha que eu não tirei uma foto.
Eu acho que esse é o MIB? (Motor, soprador interno)
E este RM? (Relé, motor do soprador) com o transformador à direita.
Acho que posso conectar o fio C ao fio amarelo que sai da esquerda do transformador ou o fio azul ao qual ele se conecta no canto superior direito do relé. O mais fácil é provavelmente cortar o fio amarelo e emendar as duas novas extremidades do fio amarelo juntamente com o fio azul do cabo do termostato. Isso soa bem?
E por curiosidade, como o outro cabo de 2 fios poderia ir? Não é para outro termostato.