Esse artigo parece estar correto. Ao executar o cabo exposto, a principal preocupação é proteger o cabo contra danos. O que significa não correr o cabo na face dos elementos de enquadramento, não há corridas horizontais abaixo de 8 '(do chão) e tentar evitar corridas perpendiculares através de vigas.
Ao executar cabos entre dois receptáculos, você vai querer correr verticalmente até a parede acima da placa superior antes de ir horizontalmente para o próximo receptáculo. Isso protegerá o fio de pessoas pendurando coisas nele, armazenando coisas atrás dele (usando-o para armazenar coisas nos vazios), e outras coisas bobas que as pessoas possam fazer com ele (como demonstrado no artigo).
O artigo também aponta porque você quer tentar evitar cabos perpendiculares através de vigas.
O artigo não parece mencionar que todos os receptáculos de 125 volts, monofásicos, 15 e 20 ampéres instalados em garagens devem ser resistentes à adulteração e protegidos por um Interruptor de Falha de Aterramento (GFCI).
A proteção GFCI pode ser fornecida por meio de um disjuntor GFCI no painel ou como um receptáculo GFCI. Se você estiver instalando um receptáculo GFCI, você deverá instalar um no início de cada circuito derivado que conterá os receptáculos. Conecte o cabo do alimentador do painel ao lado da linha do receptáculo GFCI e o cabo que alimenta os dispositivos a jusante ao lado da carga. Isso protegerá todos os dispositivos de fluxo contínuo, conforme o código.