Este j-box segue o código elétrico da NEC?

0

Estou pensando em comprar o seguinte produto para uma instalação do Floodlight de segurança: Arlington 8141-1 Kit de Montagem de Luminária Vertical com Caixa Embutida para LAP Vertical de 1/2 Polegada . Parece obter ótimas críticas, mas não entendo como isso pode seguir o código. Possui uma j-box redonda de 4 polegadas de diâmetro x .5in deep . No caso mais simples, seriam necessários seis fios para conectar um equipamento no final do cabo (três do cabo NM, três do equipamento). No entanto, seis fios de bitola 14 exigiriam uma caixa redonda de 4 polegadas que é 1,25 pol. de acordo com a NEC.

Alguém pode me explicar por que esta j-box é aceitável ou não? Aviso completo, eu sou um noob total em elétrica por isso é totalmente possível eu não estou entendendo nada corretamente. Obrigado!

    
por Ken 30.10.2015 / 01:56

1 resposta

interpretação do ecmag.com de 314.16 (B) (1) preenchimento do condutor:

There is an exception under the conductor-fill provision that pertains to luminaire (fixture) conductors. An equipment-grounding conductor or four or fewer luminaire (fixture) wires smaller than 14 AWG, or both, entering a box from a domed luminaire (fixture) or similar canopy and terminating within that box, can be omitted from box-fill calculations. Under certain conditions, up to four luminaire (fixture) conductors and one equipment-grounding conductor can be installed but not counted in the box-fill calculation. The conductors must be 16 AWG or smaller and must enter the box from a domed luminaire (fixture) or similar canopy.

Sempre me perguntei por que os fios das luzes são tão frágeis; é por isso que você não precisa contá-los em preenchimentos de caixa.

    
30.10.2015 / 02:34