Seu problema não é o painel ...
O painel que você tem é adequado para o que você está fazendo - trocando o circuito que compõe a metade inferior do # 9 para o slot abaixo de # 6 (se o pior acontecer, basta derrubar um BR115 lá como BR os disjuntores são listados para caber nos painéis Challenger) liberarão espaço suficiente para um disjuntor de dois pólos nos dois slots inferiores direitos, embora este painel não tenha muito espaço de manobra.
... mas o tamanho do seu alimentador
No entanto, o alimentador do seu condomínio é muito pequeno para a carga adicional colocada pelo carregador do carro elétrico. Trabalhando com o procedimento do artigo 220, obtemos 3000VA de carga de iluminação (divididos em dois circuitos aqui) e, em seguida, adicionamos a isso um pedaço bastante saudável de pequena carga de eletrodoméstico (1500VA por circuito de ramificação de aparelho pequeno * 6 = 9000VA total) 35% de fator de demanda para cargas acima de 3000VA. Adicionando o ar condicionado 18A, obtemos quase 43A de carga, antes de adicionarmos o carregador do carro a 32A contínuos, o que nos coloca em 75A, bem acima do tamanho do seu alimentador de 60A, e uma boa razão para ter o alimentador em seu condomínio atualizado para 100A ou 125A para acompanhar a instalação de um novo painel.
Quanto até esse ponto? Você pode sair correndo com o carregador de carro à noite; no entanto, eu ficaria de olho no seu disjuntor principal (que estará fora da sua unidade) - se ele disparar, é um sinal de fogo garantido que você precisará de uma atualização de serviço.
Se você colocar um novo painel em ...
Se você decidir fazer o upgrade do painel, esse compartimento de 11 polegadas é bastante restrito; no entanto, há opções melhores do que colocar um painel de 10 espaços e viver com a falta de espaço, como você pode dois ou três desses painéis estreitos e encadeie-os juntos usando blocos sub-feed lug para estender o alimentador para baixo através de dois ou três painéis interiores e conectores para conectar os gabinetes juntos. Ah, cerca de 24 a 30 espaços ao custo de ocupar a maior parte do stud bay com painéis e mamilos, e precisando fazer alguma ginástica para direcionar os fios para fora dos painéis inferiores, mas pode valer a pena, dadas as restrições de espaço que você está fazendo contra.
Você também pode ganhar alguns espaços removendo os disjuntores principais dos painéis BR1020B100F11 que você está usando - eles usam um disjuntor BR alimentado como principal, então se eles tiverem terminais principais que estão assentados, Eu puxaria o disjuntor principal para fora nesse caso e usaria as garras principais em vez disso, além do truque de arrastar de subalimentação descrito acima. (Dessa forma, você provavelmente pode obter 30 espaços de painel no seu espaço de 11 ").