Tenho 3 luminárias de salão controladas por um sistema de comutação de 4 vias. O eletricista eleito para dirigir 14-3 / G NM também todos os equipamentos. O mais distante é montado em uma caixa de panqueca redonda de 4 polegadas x 1/2 polegada. A capacidade é marcada com 6 pol. O condutor vermelho está na caixa, mas é coberto com uma porca de fio e não é usado de outra forma. Contar para 2 cu como as pontas preta e branca ou para 1 cu como o chão porque está 'morto'?

O fabricante sugere que a luminária possa ser instalada usando apenas o furo central de 1/8 "do IPT na barra transversal, desde que o bico de 1/8" tenha uma arruela de pressão e porca para fixá-la à barra transversal e uma arruela de pressão e a porca prendem o acessório ao mamilo. Claramente, o eletricista teve dificuldade em usar os parafusos correspondentes da máquina de cabeça redonda que podem ser instalados no furo roscado na barra transversal e no orifício correspondente diagonalmente oposto a ela. Conseguir todos os 3 suportes para alinhar é um desafio.

Posso usar apenas o mamilo e conhecer o código?

Os vazios que faltam são uma violação?

    
por baumgrenze 11.02.2016 / 18:47

1 resposta

  • 1 unidade por fio preto.
  • 1 unidade por fio vermelho.
  • 1 unidade por fio branco.
  • 1 unidade para terrenos.
  • 1 unidade para stud ou chupão (se é isso que você vai usar para prender o equipamento).

São 5 unidades totais, vezes 2 cu. por unidade (desde que você esteja usando condutores 14 AWG). Isso é um total de 10 cu. em., que está bem acima dos 6 cu. em. a caixa é classificada para. Mesmo se você fixar o aparelho diretamente na caixa, o cálculo do preenchimento será de 8 cu. em.

NOTA: A contagem acima é baseada em um único condutor de cada cor. Se houver mais de um, você terá que contar uma unidade por fio.

Não faz diferença se o fio estiver ativo ou não, todos os condutores que entram na caixa são contados.

E sim, de acordo com 314.17 (A), os nocautes não utilizados devem ser fechados.

Em uma nota lateral. Condutores de aterramento não contam para 1 cu. em., eles contam como 1 unidade . Essa unidade é então multiplicada pelo valor da Tabela 314.16 (B), com base no condutor maior na caixa. Então, no seu exemplo, todos os motivos exigem 2 cu. em., porque você está usando condutores 14 AWG.

    
11.02.2016 / 19:50