- 1 unidade por fio preto.
- 1 unidade por fio vermelho.
- 1 unidade por fio branco.
- 1 unidade para terrenos.
- 1 unidade para stud ou chupão (se é isso que você vai usar para prender o equipamento).
São 5 unidades totais, vezes 2 cu. por unidade (desde que você esteja usando condutores 14 AWG). Isso é um total de 10 cu. em., que está bem acima dos 6 cu. em. a caixa é classificada para. Mesmo se você fixar o aparelho diretamente na caixa, o cálculo do preenchimento será de 8 cu. em.
NOTA: A contagem acima é baseada em um único condutor de cada cor. Se houver mais de um, você terá que contar uma unidade por fio.
Não faz diferença se o fio estiver ativo ou não, todos os condutores que entram na caixa são contados.
E sim, de acordo com 314.17 (A), os nocautes não utilizados devem ser fechados.
Em uma nota lateral. Condutores de aterramento não contam para 1 cu. em., eles contam como 1 unidade . Essa unidade é então multiplicada pelo valor da Tabela 314.16 (B), com base no condutor maior na caixa. Então, no seu exemplo, todos os motivos exigem 2 cu. em., porque você está usando condutores 14 AWG.