Que tipo de disjuntor eu tenho que usar para um sub painel de 125 amperes? Posso usar um disjuntor de 125 amp (mesma classificação de amp do sub painel) no painel principal para alimentar o subpainel?

    
por frederick 11.06.2017 / 06:51

1 resposta

O tamanho do disjuntor é decidido pelo fio que conecta os painéis. Por exemplo, se o fio for 8 AWG, o disjuntor será 40A. Independentemente do tamanho do fio, o disjuntor não pode exceder 125A, presumindo que seja a classificação do painel.

Como sempre, certifique-se de comprar um subpainel que seja grande o suficiente. É muito comum alguém economizar US $ 40 no painel, só para depois ter que gastar muito mais do que US $ 40 para separadores e outros trabalhos ... porque eles têm um painel que lhes deixa pouco espaço para expansão. O espaço do painel é barato.

É totalmente correto ter um sub-painel cujo "disjuntor principal" seja maior que o disjuntor no painel principal que o serve. Por exemplo, eu tenho um circuito de 60A servindo um subpainel de 4 espaços muito pequeno. Eu substituo isso por um subpainel de 42 espaços com um disjuntor principal de 225A. Está bem. O grande principal serve simplesmente como um interruptor de desligamento. (E eu peguei porque o pacote veio com 22 "breakers bônus", que eu uso em outro lugar.)

    
11.06.2017 / 07:33