A Tabela 314.16.A fornece preenchimento de caixa para caixas padrão:

  • uma caixa 3x2x1-1 / 2 é listada para condutores de calibre 14 e 3ea (caixa de 7,5 polegadas quadradas)
  • uma caixa 3x2x3-1 / 2 pode ter condutores 9 # 14 (caixa de 18 polegadas quadradas)

O cálculo para o fio nº 14 é

    # of conductors x 2 cu in. + 2 cu. in. for all the grounds. (Only count 1x for all the grounds.)
  + 4 cu in. per device 
  + 1x if the box has clamps (1x 2 cu. in.) only count 1 even if there are more.
  = total cu inches or less is acceptable unless an extension ring/adapter is possible ( referred to as plaster/mud rings can add to the total value and will be stamped on the extender or mud rings).

Se estiver usando o fio # 12, o multiplicador será 2,25 para dar uma ideia para diferentes tamanhos de fio. Note que apenas a medição da caixa fornecerá o valor errado. O valor estampado é geralmente menor que o valor medido.

    