A utilização de uma nova bobina evap no topo de um forno antigo pode causar problemas?

1

Estou recebendo cotações para uma nova unidade condensadora / evaporadora R410A de vários fornecedores de HVAC. Um vendedor se recusou a me dar uma cotação, a menos que eu compre um novo forno também. Ele disse que viu problemas ao usar uma nova bobina de evaporador em cima de um antigo forno. Meu forno é um antigo forno Trane de gás natural de meados dos anos 80. Meu evaporador / condensador atual tem cerca de 7 anos de idade.

Eu moro no sul do Texas, então o forno não é realmente usado o suficiente para justificar sua substituição se eu não precisar. Eu fiz o check-out quando comprei a casa há cerca de 4 anos e ela passou em uma verificação de saúde. Existe alguma verdade no que este vendedor está me dizendo? Há algum problema que possa surgir com o uso de um forno antigo com uma nova bobina?

    
por AwesomePossum 12.08.2015 / 20:14

1 resposta

A única razão técnica pela qual isso não é possível é que a bobina precisa de uma quantidade específica de ar para fluir através dela quando estiver resfriando. Então, para selecionar a bobina correta, você precisa conhecer o CFM do ar que passa pelo manipulador de ar. Não é impossível descobrir ou medir, mas pode não ser fácil para um manipulador de ar tão antigo quanto o seu.

No entanto, se eu fosse um instalador de HVAC profissional, eu não gostaria de colocar uma nova bobina em um forno tão antigo assim. O instalador só toca em uma pequena parte do seu sistema, mas aos olhos do proprietário é facilmente responsável pela coisa toda. Então, se eu não estivesse confortável com a minha avaliação do manipulador de ar existente, eu provavelmente me recusaria a substituir apenas a bobina também.

tl; dr: encontre um instalador diferente se você não quiser substituir a coisa toda.

    