Compartilhamento neutro do circuito GFCI

3

Estou executando dois circuitos de 120 volts para GFCI com três fios cada (quente, neutro, terra) e, em seguida, estendendo os terminais de carga para um local remoto. Eu corri quatro fios através de conduíte. É possível compartilhar o neutro dos dois terminais de carga nos GFCIs para que eu possa ter dois hots, um terra e um neutro para as duas tomadas remotas não GFCI?

    
por Speters 03.10.2017 / 00:12

2 respostas

Duas máquinas de adição confusas

Os GFCIs funcionam medindo a diferença na corrente através de seu calor e a corrente através de seu neutro - se é mais do que o limite da viagem, então a corrente deve estar indo para algum lugar que não deveria então eles tropeçam para cortar esse fluxo indesejado de corrente.

Isso significa que seu plano está fadado ao fracasso - nem o GFCI será redefinido porque a corrente se dividirá de maneira diferente entre os neutros do GFCI do que entre as cargas. Você terá que puxar um quinto fio para dentro do conduíte além dos GFCIs para servir como um segundo neutro - eu usaria um fio cinza ou listrado aqui para distingui-lo do neutro existente para que você não os misture acidentalmente e me pergunto por que seus GFCIs tropeçaram.

Ou use um fator de forma do disjuntor

Como alternativa, você poderia usar tomadas regulares e um disjuntor GFCI de dois pólos em seu painel, em vez do disjuntor comum que está lá agora. Isso funciona, mas pode ser um pouco mais caro, dependendo do que você tem para um painel e quanto fio extra está economizando.

    
03.10.2017 / 00:35

Não importa. Você diz que já correu os fios, isso significa que o que você faz será definido pelas cores dos fios que você correu. Quaisquer fios verdes / desencapados só podem ser usados para terra, qualquer fio branco / cinza deve ser neutro e não pode ser marcado novamente para ficar quente. E todas as outras cores só podem ser quentes.

Se você executou preto branco cinza vermelho, por exemplo, então sua única opção é rodar dois circuitos não aterrados (o que você pode fazer se eles estiverem downstream de um GFCI). E lembre-se, a concha de metal do conduíte é um caminho de aterramento, então pode ser aterrado depois de tudo.

Além disso, se o local remoto for externo, você não poderá executar dois circuitos com a mesma voltagem, a menos que um deles seja comutado.

Se você rodou preto vermelho branco verde, apenas um circuito de 120V com proteção GFCI será possível. Você não pode executar um circuito ramificado de vários fios sem proteção GFCI, porque você executou dois cabos separados nos GFCIs e não é permitido combinar dois cabos separados para fazer um MWBC.

    