Por que o fio neutro na caixa de tomadas do meu banheiro tem voltagem?

4

Então, minha esposa estava usando o secador de cabelos no banheiro, conectada ao plugue do GFCI quando a energia do plugue do banheiro se apaga. Liguei / desliguei o disjuntor, ainda sem energia. Suspeitando que a tomada GFCI está ruim, eu a substituí por uma nova, e ainda sem energia para a tomada e todas as outras tomadas que ela alimenta. Fiz algumas soluções básicas de problemas usando um testador de luz e um voltímetro e percebi que não há volatilidade detectada entre o fio Quente (preto) e Neutro (branco). no entanto, há tensão entre o quente e o solo e surpreendentemente a tensão entre o neutro e o terra.

Então, tenha certeza de que meus fatos estão corretos. Em um bom circuito, se eu colocar uma lâmpada entre Hot e Neutral, a luz deve acender. A lâmpada também deve acender se eu colocá-la entre o QUENTE e o terra. A luz NÃO deve acender se eu colocar entre o fio branco neutro e o chão.

Eu tenho meu fato direto? Se o neutro e o chão ligam minha luz de teste, isso significa que eu tenho um curto em algum lugar? Se houver um curto, o disjuntor não se soltará?

Existe algum tipo de dispositivo que possa ajudar na solução de problemas onde o curto é?

Obrigado.

    
por MazDama 30.04.2018 / 17:52

2 respostas

Antes de explicar minha resposta, desligue o disjuntor! Se os fios estiverem realmente comutados, há um perigo de choque / incêndio presente e você precisa desligar o disjuntor agora mesmo! Se as opções abaixo não resolverem sua situação, chame um eletricista para obter ajuda. O problema que você está descrevendo pode ser muito perigoso.

Existem dois cenários possíveis aqui.

1) O circuito do receptáculo não mudou - Se você não mudou nada (fiação, receptáculos adicionais, novos receptáculos), então parece que há um curto para aterrar. Seu disjuntor deve estar tropeçando, o que é estranho. Você terá que verificar a fiação de e para todos os receptáculos e o centro de carga.

2) O circuito do receptáculo mudou - acredito que este é o cenário mais provável. Você substituiu a fiação ou o receptáculo naquele circuito? Tenha em mente que algo que você mudou e que pensou estar em outro circuito pode estar conectado a este. Verifique todas as suas conexões do centro de carga para o receptáculo.

Para responder à sua pergunta teórica sobre lâmpada, você está correto. Uma lâmpada incandescente padrão (não LED) acenderá se for colocada entre quente / neutro, neutro / quente e até quente / terra, terra / quente. Não funcionará com terra / neutro ou neutro / terra porque eles têm o mesmo potencial de tensão e, portanto, não podem carregar corrente (V = iR). Por favor, note que embora funcione entre o quente e o terra, esta é uma violação do código e é muito perigosa porque você estará passando corrente através dos gabinetes aterrados e também estará criando um risco de choque.

Você pode testar a fiação do receptáculo com algo assim: Testador de receptáculos . No entanto, isso só funcionará se o circuito tiver energia, o que, como você observou, o GFCI continua tropeçando.

    
30.04.2018 / 18:12

Como @brhans observou em um comentário à outra resposta, seu problema é muito provavelmente um neutro aberto neste circuito.

Você tem outra carga no circuito, depois da abertura, que está ativada. A voltagem que você está vendo no fio neutro está conduzindo através daquela outra carga a partir da quente. Seu testador de voltagem está detectando tensão sem puxar corrente, então a resistência da outra carga não é vista.

Tente desconectar / desligar todas as outras cargas nesse circuito. Isso deve fazer com que a tensão do neutro desapareça.

    
30.04.2018 / 20:48

Tags