Apenas 1 de 7 rodapé tem calor saindo

0

Sistema de Aquecimento da Casa: Mini Caldeira de Baixa Pressão a Gás

Eu tenho 4 Termostatos na casa (1-Master Bedr, 1-Kids room, 1-guest room, 1-sala de estar) Todos os 3 quartos estão gerando calor exept na sala de estar. A sala tem 7 rodapé e apenas 1 deles está gerando calor

o que faria com que a outra placa de base não gerasse calor algum? Eu verifico o rastreamento, e posso visivelmente ver todos os canos correndo para cada rodapé e não vejo nenhum vazamento e nenhum deles está quente / chapéu para tocar

    
por chris_j11 20.10.2017 / 23:51

1 resposta

Você pode ter um bloqueio de ar. Qualquer ar no sistema impedirá que a água flua. Seu sistema e BB's devem ter pequenas aberturas para ventilação do ar. Investigue essas saídas de ar (às vezes chamadas de "válvulas de sangria") e como elas se parecem on-line e comece a procurar. Sob as tampas articuladas, você deve encontrar essas mini saídas de ar. Eles geralmente levam uma chave de fenda para abrir. Vire o topo ligeiramente para a esquerda. Deve cuspir e cuspir ar e água. Uma vez que o ar se foi e você só tem água saindo perto da abertura e vá para a próxima. Quando todo o ar estiver fora do sistema, a água se moverá e levará calor para a área. (Olhe para cima aberturas de ar para sistemas de calor hidrônico, às vezes chamado de aberturas de chave.) Também aumentar a pressão da água em seu sistema. Deve ser em torno de 10 a 12 psi. Você tem que ter alguma pressão de água no sistema para expulsar o ar.

    
21.10.2017 / 08:12