Ligue um interruptor de 3 vias com luzes nas duas extremidades

0

Mudei um botão de três direções e (estupidamente) não tirei uma foto da instalação original. Estou tentando colocá-lo de volta e ter dificuldade. Isto foi originalmente ligado em 1980 e funcionou. Eu não removi nem adicionei cabos.

Eu tenho energia, uma luz, cabo de 4 condutores e interruptor de 3 vias na Caixa A.

Eu tenho duas luzes, quatro cabos e três botões na Caixa B.

Mudei o Box B, mas desde então desmontei o Box A tentando descobrir isso, então estou re-ligando tudo.

Como isso deve voltar juntos? Eu liguei um comutador de 3 vias antes e posso ligá-lo OK se eu omitir as luzes no Box B. Eu acho que o neutro no Box B precisa estar conectado ao cabo de aterramento, mas não tenho certeza.

  • Quente (preto)
  • Neutro (tracejado)
  • Vermelho (viajante)
  • Verde (solo nu)

    
por Mike Marseglia 24.03.2017 / 22:37

1 resposta

O último cara usou uma técnica ilegal e insegura para fazer isso.

Método de comutação inteligente

  • O chão é moído em todos os casos
  • O neutro é neutro em todos os casos
  • O vermelho está ativo em todos os casos
  • O preto em um galho indo para uma lâmpada é sempre comutado

O interruptor inteligente na caixa A alterna o comutado. Isso deixa o fio preto no sobressalente / 3 (RBWg). O interruptor remoto inteligente na caixa B controla o interruptor A usando esse fio conforme necessário.

Você precisa selecionar o par de comutadores inteligentes com cuidado. Um switch tão inteligente seria usar o preto como sempre quente e se comunicar via powerline ou rádio com o mestre. Ou seja alimentado por bateria ou inline e use o preto como um cabo de dados.

Método (s) de fios adicionados

Se você pode alternar para / 4, você pode ter 2 mensageiros (vermelho / preto aqui), neutro (branco) e um comutado (azul), e ficará assim.

Se você não conseguir / 4 você pode apenas voltar com um cabo / 2 e ter o / 2 carry comutado e seu parceiro neutro para a luz A. Ele pode passar pela caixa A, mas o quente e o neutro precisariam ser separados dos outros fios da caixa. Isso porque, em qualquer cabo, as correntes devem ser iguais (anular-se mutuamente).

    
25.03.2017 / 00:13