-1

Ventilador interno sopra continuamente, com 4 flashes na placa de controle

    
por Jaze James 26.10.2018 / 15:53

1 resposta

Parece um ventilador interno entupido

Um código de quatro flashes no controle do seu forno (PY3G-A) significa que o limite alto está desarmando repetidamente e cortando a combustão. O soprador que funciona continuamente é um sinal de que a placa de controle está chamando por ventilador devido às altas temperaturas do plenum que não estão indo embora também. Gostaria de verificar se há um filtro entupido ou outra restrição de fluxo de ar que impede que as coisas funcionem corretamente. Se esta for uma nova instalação, você terá que recolocar o empreiteiro HVAC e batê-lo na cabeça com o Manual D até que ele possa instalar dutos com perdas de pressão estática baixas o suficiente para manter o forno feliz.

    