Quantos cabos CAT6 podem caber em 3/4 de eletroduto?

5

Eu estava planejando obter um canal de 3/4 "(Carlon ENT / Smurftube) para passar cabos de rede pela casa.

Quantos cabos CAT6 podem ser colocados com segurança em conduítes de 3/4 "?

    
por Slav 12.08.2015 / 19:31

4 respostas

Isso depende de você estar usando cabos pré-montados ou não. As imagens a seguir foram feitas usando O círculo menor da caixa de ferramentas de engenharia na ferramenta Círculo maior para encontrar a embalagem ideal.

Se estiver usando um cabo nu (sem conectores)

Usando um cabo de diâmetro de 6,5 mm (0,256), você pode ajustar apenas 5 cabos por conduíte. 0,256 "Cabos de dia

No entanto, isso pressupõe que os cabos são perfeitamente circulares e não deformáveis. Se você assumir que pode deformar os cabos ou usar um cabo um pouco menor, poderá ajustar até 7 sem destruir os cabos. 0,249 "Cabos de dia

Se estiver usando um cabo pré-montado

No entanto, você provavelmente usará cabos com conector. Assumindo uma cabeça de conector de 0,5 "x0,5" (eu medi uma que eu tinha em volta), você teria sorte de caber 2. 0,256 "Cabo de dia com conector

Conclusão

Se estiver executando cabos conectorizados, provavelmente você pode usar 2, máx. No entanto, se usar um cabo nu, você pode encaixar confortavelmente 5, mas pode acomodar até 7 sem apertar completamente os cabos . Usando a proporção de áreas, poderíamos teoricamente caber ((.75 ^ 2) / (. 25 ^ 2)) = 9 cabos, mas se respeitarmos o Regra de 40% do Código Elétrico Nacional , isso se traduz em apenas 3,6 cabos (mais precisamente, ((0,203) / (pi * .125 ^ 2)) = 4,1). Portanto, se você for com cabo nu, por código, você só pode executar legalmente 4 cabos através do conduíte . (Eu não tenho certeza de como o NEC calcula isso 0,203, embora sua matemática permita até 4 cabos - minha matemática nos limitaria a apenas 3 cabos). Embora eu não endosse atividades ilegais, eu me sentiria confortável correndo até 5 cabos nesse canal de tamanho.

    
12.08.2015 / 22:13

Quando se trata de dados (Cat6), conecte-os não tanto sobre o número de fios que você pode encaixar no conduíte, porque quanto mais você entra no conduíte, mais a velocidade da informação pode se degradar. Eu sempre coloquei mais de 4 Cat6e em um 3 / 4in Conduit. Então, escolha o melhor cabo para o seu trabalho e, em seguida, o tamanho correto do conduíte ou execute mais de um 3 / 4in.

O seguinte é de link

    
13.08.2015 / 02:51

Se você está seguindo o National Electrical Code, precisará saber o tamanho real do cabo. Na seção Notas para as tabelas do capítulo 9, há duas notas importantes.

(5) For conductors not included in Chapter 9, such as multiconductor cables,the actual dimensions shall be used.

(9) A multiconductor cable, optical fiber cable, or flexible cord of two or more conductors shall be treated as a single conductor for calculating percentage conduit fill area...

Portanto, supondo que você esteja puxando mais de dois cabos, de acordo com a Tabela 1 do capítulo 9, você terá que usar a coluna de preenchimento de 40% das tabelas de preenchimento de conduíte.

Você precisará conhecer a área da seção transversal do cabo que está instalando e o tipo e o tamanho do canal que deseja usar. Em seguida, você procurará o preenchimento permitido para esse canal de tamanho, usando a coluna de preenchimento de 40% da tabela aplicável.

Tubulação elétrica não metálica de 3/4 "(ENT), tem um valor de preenchimento de 40% de 0,203 pol.².

Em seguida, você dividirá o valor da tabela, pela área do cabo (e soltará o restante). Isso lhe dirá quantos cabos você pode puxar através desse conduíte.

Exemplo

De acordo com este documento , o diâmetro externo do cabo UTP Categoria 6 é de 0,25 pol.

0.25 in. / 2 = 0.125 in. e A = pi * r² = pi * 0.125² = 0.0490873852 in.² e 0.203 in.² / 0.0490873852 in.² = 4.1354820423

Portanto, se você estiver puxando um cabo de tamanho similar através de ENT de 3/4 ", poderá puxar 4 cabos através do conduíte e obedecer ao código. Embora, na verdade, não use ferramentas de lubrificação e cabos especiais." d provavelmente só será capaz de puxar 2 ou 3, a menos que seja um puxão curto e direto.

    
12.08.2015 / 21:40

Por que vale a pena, recentemente eu corri 5 em 3/4 "conduit e foi um puxão difícil. No entanto, teve algumas curvas para trabalhar. Eu usei lubrificante de espuma e fita de peixe para ajudar a aliviar o atrito. não se preocupe em degradar o sinal e pode remover um, eu diria que 4 deve ser mais do que factível sem preocupação de danificar o fio.

    
04.08.2017 / 19:04