Isso é meio que uma bagunça do Código. O maior problema é que o tamanho do seu receptáculo deve corresponder ao tamanho do seu disjuntor , com exceção dos receptáculos 15A ou 20A em circuitos 20A (devido a uma exceção de design nos padrões UL que requerem receptáculos 15A para serem classificados internamente para 20A).
Então você tem um soquete RV 30A TT30 (?) em um disjuntor 20A. Não pode fazer isso.
O que você pode fazer é assobiar dixie obter um cabo adaptador do receptáculo TT30 para o plugue NEMA 5-20 e encaixar um receptáculo 5-20 (5-20 é o receptáculo usual, com um extra pequeno ponto de apoio no neutro.)
Agora é possível que seu eletricista tenha executado dois cabos separados, um # 10 para o TT30 e um # 12 ou 14 para o GFCI. Nesse caso, deixa pra lá.
Além disso, se você tiver um conector NEMA L14-30 (bloqueio por torção) em vez de um TT30, tudo nesta resposta estará fora da janela.
Feed downline de proteção do GFCI
Cada dispositivo combo receptáculo GFCI + tem um par de terminais chamado LOAD, que você normalmente não usa (ou melhor, não deve usar a menos que pretenda fazer o Segue). Se você conectar hot + neutral a esse par LOAD e continuar para outro ponto de saída, essa saída também será protegida pelo GFCI. (motivos que você acabou de continuar, os GFCIs não usam o terreno para nada.)
Assim, você pode continuar nos terminais LOAD desse receptáculo GFCI +, para o galpão. Isso atende ao requisito do GFCI.
Se você colocar o downline NEMA 5-20 no receptáculo externo do GFCI, isso também herdará a proteção do GFCI para o RV. Eles também fazem 5-20 GFCIs para que você possa matar 2 pássaros com 1 pedra.
Sou um grande fã de colocar dispositivos GFCI não ao ar livre . Eu colocaria a combinação de receptáculos GFCI + em algum lugar no seco, depois alimentaria os receptáculos externos, RV, galpão, etc. de seus terminais de CARGA.
Você não pode alimentar um receptáculo de 30A de um GFCI 15 / 20A. Cabos adaptadores não fazem parte da casa ou RV, portanto, não estão sujeitos às regras da NEC.
Rígida só vai 6 "profunda mas é cara
" Conduíte de aço rígido " é conduíte mágico que precisa apenas de 6 "de cobertura, se é GFCI ou não . Envolve um pouco de encaixe de tubulação roscada, então você pode precisar de uma ou duas viagens para o suprimento do prédio para cortar os fios, a menos que você tenha um amigo com um Ridgid (sem relação). Rígido é bem caro, então é melhor se não estiver longe. não é ilegal, apenas muito difícil de puxar Melhor usar os fios THWN-2 no conduíte Menards não irá vendê-lo a pé, outros o farão feliz, e se você esquematizar o que está fazendo, eles lhe darão conselhos corretos .