Ventilador do banheiro com pergunta de fiação do sensor de umidade

1

Acabei de comprar um novo ventilador para um banheiro com um sensor de umidade no ventilador. Aqui está o manual de instalação .

O ventilador tem 6 fios saindo dele: 2 pretos, 2 brancos, 1 marrom e terra; o marrom é rotulado "para sensor de umidade ou controle de velocidade". Estou ficando louco ou o diagrama de fiação na página 3 do manual sugere que você precisa de dois interruptores para isso: um para o ventilador e outro para o sensor de umidade? Isso parece estranho porque eu posso ver meus filhos repetidamente virando o interruptor inútil que aparentemente não faz nada (ou seja, o sensor de umidade!) Para fazer a coisa funcionar. Duas perguntas:

  • Alguma idéia de como isso deve ser ligado com duas opções?
  • Se não, você acha que tudo poderia ser ligado a um switch e tudo ainda funciona?

Eu tentei entrar em contato com o fabricante e parece que o suporte ao cliente é inexistente ...

Obrigado antecipadamente.

    
por Nigel Crawford 30.03.2018 / 15:25

1 resposta

Presume-se que o sensor de ventoinha e umidade possa ser comutado de forma independente para oferecer uma opção de modos operacionais. Ligar o sensor de umidade permite controlar o ciclo do ventilador. Ligar o ventilador substitui diretamente esse modo.

The humidity control and fan can be operated separately. Use a 1- or 2- function wall control. Do not use a dimmer switch to operate the humidity control.

Você pode conectar o marrom a um interruptor ou pode conectá-lo diretamente ao condutor quente para que o sensor de umidade opere em tempo integral. Realmente não importa, desde que os pretos e os marrons da ventoinha tenham energia quando você quiser que ela funcione.

    
30.03.2018 / 15:44