Como descobrir a classificação máxima de Watt para o comutador de transferência?

1

Compramos uma casa com uma chave de transferência instalada (parece antiga, não encontramos nenhuma documentação para ela em nenhum lugar da Internet). Eu estou tentando comprar um gerador apropriado, mas não tenho certeza de quão alto de uma classificação Watt posso ir com. A etiqueta no interruptor diz que o gerador deve ser capaz de fornecer não mais que "1000 A., rms simétrico, 250 VAC". FWIW, é um switch de 30 Amps, 125 / 250V, com circuitos de 10 15 Amp max e é feito pela GenTran. Desde já, obrigado.

    
por tb510 02.12.2018 / 02:37

2 respostas

1000A é a capacidade de interrupção dos disjuntores, 30A é a capacidade de carga da fiação.

Portanto, você não deve ter mais de 30A de cargas ativas em ou conectar um gerador de mais de 1000A

Qual gerador é apropriado? mais de 30A (7.5KVA, 12HP etc) seria um desperdício, a menos que você tenha outras cargas para também se conectar a ele

    
02.12.2018 / 09:44

TLDR: Qualquer gerador da Honda estará seguro, mas se a geração for maior que cerca de 7200W ele precisará de um disjuntor de 30A na tomada de alimentação. Você provavelmente vai querer todos os 7000W com base nas cargas que você nomeou até agora, mas o que carrega você serve com isto é com você . Opções inteligentes podem reduzir a necessidade do gerador.

A rotulagem do switch indica capacidade de 30A. Isso parece uma entrada NEMA 14-30 que novamente é 30A.

30 A x 240 V = 7200 watts.

Essa coisa é um subpainel sem disjuntor principal, e isso requer um disjuntor em seu suprimento (suprimentos). Cabos trapaceadores com mudança de amp (50A-30A) são ilegais, portanto, essa entrada de 30A é conectada a uma tomada de 30A no gerador. Essa tomada deve ter um disjuntor de 30A para proteger o cabo de alimentação deste painel, e este painel em si.

Contanto que o gerador forneça proteção 30A, ele pode ser de qualquer tamanho, até 1000A. Isso é um pouco de licença poética. Você não vai encontrar geradores desse tamanho no mercado, qualquer gerador de 240KW produzirá 480 trifásicos ou mais e usará transformadores para provisionar cargas de 120/240.

Um gerador < = 7200W está bem. A incapacidade do gerador de fornecer mais de 30A será suficiente como proteção contra sobrecorrente: eles não precisarão de um disjuntor de suprimento. Note que a Honda está remarketing neste painel, eles fazem pequenos geradores de nível de consumidor e qualquer um deles serviria.

Cada um dos 10 circuitos tem um disjuntor de 15A, portanto, mesmo que seja um circuito de 20A, ele é protegido por 15A nessa coisa. No entanto, o fio da rede principal para este painel não está protegido em 15A como deveria, portanto, troque esses disjuntores de suprimento para 15A.

Você não parece estar claro sobre quais circuitos são alimentados por este subpainel. Isso é um tipo de problema. Não só você deve saber ... Deve ser a sua decisão . As cargas que você escolhe decidem em grande parte quanto gerador você precisa.

As escolhas feitas até agora são bem simples (o microondas é uma carga de gordura, com certeza, e o aquecedor de água é gigantesco a menos que seja gás), necessitando de um grande gerador. Uma pessoa atenciosa poderia fazer escolhas cuidadosas e compromissadas e reduzir consideravelmente o tamanho necessário do gerador.

    
02.12.2018 / 09:01