Se o seu cuidado como você splice você pode usar o fio 4 condutor como você está adivinhando, enviar 2 fios para fora em vermelho / preto, trazê-lo de volta para o painel em verde / branco ... Envie-o para o próximo detector em vermelho / preto ... Etc etc, enxaguar e repita por 10 detectores. O resistor de fim de linha passaria pelo último verde / branco. Isso essencialmente converte seus home runs de 4 fios em um loop supervisionado de 2 fios.
O problema que você vai encontrar é ter cerca de 40 emendas no circuito do que o previsto. Cada emenda adiciona resistência ao circuito, eventualmente a maioria das emendas criam maior resistência ao longo do tempo devido à oxidação. Toda a resistência extra poderia eventualmente dar ao painel Vista uma condição de problema de incêndio (não um alarme falso).
Dica: solde todas as emendas extras, ou use uma emenda de extremidade tipo crimpagem preenchida com silicone 3M. Uma emenda soldada nunca se oxida ao longo do tempo. A resistência em 12 volts pode aumentar rapidamente, algumas vezes você pode deslocar o resistor de fim de linha para outro valor para compensar, mas você perde a listagem UL fazendo isso.