Por que meu computador tem uma falha de aterramento apenas quando um periférico está conectado?

4

Eu tenho um problema estranho em relação ao aterramento:

Eu tenho um computador, impressora e uma tela LCD conectada à tomada elétrica através de um filtro de linha. Meu computador está me zapping quando eu toco o corpo, então eu tentei tocar com um testador os parafusos no corpo do computador e vi que a luz estava acesa. Então toquei o buraco no divisor elétrico e vi que estava ligado também.

Eu pensei que era problema com um dos periféricos, então eu removi cada um deles, mas enquanto um deles estava conectado, a luz estava acesa no buraco do chão. Se eu remover todos os aparelhos, a luz no testador será desligada. (Além disso, quando eu toco o orifício do solo diretamente na tomada, ele é desligado.).

Então eu pensei que a saída era o problema, então eu os conectei a outra tomada, mas ainda, a mesma coisa.

Então eu pensei que a régua de energia era o problema, então eu mudei para três diferentes, mas ainda a mesma coisa.

A luz do testador está cheia, não fraca, e o computador está me zapeando bem (não muito intenso, mas toda vez que eu o toco e não é muito agradável). Qual você acha que é o problema?

    
por Michael 09.07.2012 / 10:05

2 respostas

Você provavelmente tem um aterramento ruim para a caixa do disjuntor em sua casa.

A primeira coisa que eu faria é conseguir um desses dispositivos bacanas. Eu geralmente não gosto das luzes de teste baratas, já que elas não te dizem muito. É chamado Voltimeter e será capaz de dizer se uma corrente está passando e quanta voltagem existe em seu terreno.

Ele possui muitas configurações, para testar sua típica tomada doméstica de 120v AC, você pode configurá-lo para testar a tensão AC na configuração ACV 200. Teste de quente a neutro primeiro e certifique-se de ter 115-130 volts no visor do medidor. Próximo teste quente ao solo e certifique-se de obter a mesma leitura.

Se você obtiver um número menor que este ou se ele permanecer próximo de zero, sua tomada não foi adequadamente aterrada.

Teste as outras tomadas em casa e elas registram o mesmo, então pode ser um problema com a caixa do disjuntor não estar devidamente aterrada. Também pode ser que, se a sua casa for mais antiga, as caixas de tomada originais nunca tenham sido aterradas, e alguém tenha acabado de instalar três saídas em toda a casa sem se preocupar em aterrar as caixas de tomadas.

    
09.07.2012 / 13:08

A sua tomada pode estar ligada ao contrário, embora ainda exista um problema dentro do computador, provavelmente a fonte de alimentação para que este problema aconteça. A sugestão de que alguém está usando o neutro por um terreno é boa. Além disso, alguns "eletricistas" usarão o fio terra para um neutro, de modo que possam converter um cabo de dois fios em três fios. Eu encontrei isso muito no sudoeste a fim de converter um ar-condicionado de velocidade única em duas velocidades.

O solo deve estar separado do neutro, exceto no painel de serviço. Uma vez que o solo e o neutro entrem em contato, seu solo se tornará corrente.

Você pode ter um problema em seu painel, como fiação solta. É uma boa ideia a cada dois ou três anos apertar todos os terminais no seu painel de serviço. Um neutro solto pode atrapalhar seu equipamento eletrônico e queimar televisões, etc. Eu vi painéis pegando fogo de conexões soltas. Os fios no medidor também precisam ser apertados.

No painel de serviço, o neutro deve ser aterrado. Deve ser aterrado NÃO ONDE MAIS!

Se você tiver um multímetro, desligue a energia e verifique seus receptáculos com ela. Use o ohmímetro para verificar a resistência entre o seu solo e o neutro. Você não deve ter mais de 7 ohms de resistência entre os dois e mais próximo de zero é desejável. Se você tem infinito, então sua casa é mais antiga ou seu terreno é desconectado em algum lugar.

Se a sua casa foi conectada antes dos meados dos anos 60, ela pode ter sido conectada em tubos flexíveis de metal ou flexíveis. Isso será testado como um terreno, mas não é seguro. Este terra pode iniciar incêndios se houver um curto para aterrar (falta à terra). Os chamados eletricistas, muitas vezes, substituem os receptáculos de 2 pinos mais antigos por receptáculos de 3 pinos. Isso cria uma situação perigosa. O único receptáculo de três pinos que é seguro usar em um circuito de 2 pinos é um receptáculo GFCI. NÃO EXCEPÇÕES !!

Eu entendo que o que escrevi é técnico e pode não fazer muito sentido para um leigo. Se você quer ter certeza de que sua casa está devidamente ligada, tenha um eletricista treinado e competente para traduzi-la para você ou peça a um eletricista licenciado e respeitável para verificar sua casa. Se ele sabe o que está fazendo, não vai demorar muito. Um eletricista treinado no sindicato é geralmente uma aposta segura.

Tenho trinta anos de experiência, tenho duas licenças de eletricista mestre e gerencio minha própria empresa. Estou ciente de quantas pessoas perigosas estão lá fora, chamando-se eletricistas. Eu não sou um eletricista sindicalista, mas os contratei e eles sempre foram bem treinados.

    
06.01.2014 / 07:58