Existem algumas coisas que podem ser: Pode ser o sensor de chama. Eu os vi onde parecem limpos, mas estão sujos o suficiente para que a tensão CC sendo gerada não seja suficiente para a placa de circuito manter a válvula de gás aberta. Eu retirava e limpava com um pouco de scotch brite ou um brillow pad. Tenha cuidado para não danificar a base de porcelana. Geralmente é bastante fácil de remover, um ou talvez dois parafusos de 1/4 mantendo-o no lugar. Delicadamente, retire-o e limpe-o com a almofada, como você faria se você lixar um passador de madeira. A segunda coisa que poderia ser (menos provável) poderia ser um switch roll out. Se o filtro de ar estiver sujo, isso evitará fluxo de ar suficiente através do trocador de calor para evitar que ele se aqueça demais, causando a abertura do interruptor de segurança. Se isso for negligenciado por um longo período de tempo, pode fazer com que o ROS enfraqueça e comece a tropeçar a uma temperatura inferior à projetada. ps. Normalmente, há luzes LED na placa de circuito que piscarão códigos de erro para ajudar no diagnóstico. É melhor capturar essa informação e, geralmente, você estará na direção certa.