Substituição de um interruptor de parede dupla e estou confuso com a fiação

1

Estou substituindo um conjunto duplo de interruptores de parede de polo único. Um interruptor controla um ventilador de teto e outro controla a iluminação do ventilador.

Existem 4 corridas de terminação romex na caixa, 1 da ventoinha / luz e as outras três de outras partes do circuito.

O interruptor do ventilador tem o fio preto da ventoinha na parte superior do interruptor e na parte inferior há dois fios pretos, um é esfaqueado e o outro é retirado no meio, enrolado no parafuso do terminal e depois correr para o outro interruptor.

O interruptor da luz tem o fio vermelho da luminária do ventilador, perfurado na parte superior e na parte inferior, o fio preto da outra chave é perfurado e o terceiro fio preto é preso ao parafuso .

Isso faz sentido? Por que o eletricista executaria o preto em um interruptor e então o outro?

Não consigo usar os backstabs nos switches de substituição, pois eles não aceitam fio de bitola 12. Eu tinha algumas idéias sobre como reconectar estas:

  1. Use um conector da porta Ideal In-Sure 5 e execute duas tranças uma em cada terminal de chave. Estes não parecem ser vendidos em lojas domésticas e são bastante caros.

  2. Usando um conector Ideal In-Sure de 4 portas, conecte os 3 fios quentes e um único pigtail que funcionaria em um conector de porta Ideal In-Sure 3, onde dois pigtails passariam um para cada terminal de comutação.

Nenhuma destas opções parece ser uma boa ideia, alguém pode dar algum conselho?

    
por Eric 07.07.2016 / 04:43

1 resposta

Quem quer que tenha feito isso, está tentando barato com porcas e pigtails de maneira desleixada / barata em vez de fazer um trabalho de pigtailing adequado - "por meio de fiação", um parafuso terminal não é considerado um acabamento adequado e também viola o dispositivo listagem.

O que eu faria é usar um conector tipo push-in de 6 portas (Ideal In-Sure, conector Wago ou dispositivo equivalente), pois a porta não utilizada é segura para os dedos e, em seguida, pigtail para cada terminal de switch. (O tipo de 6 portas parece ser muito mais comumente armazenado do que o de 5 portas).

    
07.07.2016 / 06:13