Temos um forno a óleo que aquece a casa usando um circuito de água quente de duas zonas e também atua como um aquecedor de água quente sob demanda. Há um tubo que sai da coleção de tubos saindo dele que tem um balde de gotejamento de 2 quartos abaixo dele. Este balde enche todos os dias. Em outras casas que eu vi com esse arranjo, esse balde nunca enche, e qualquer água nele evapora depois de um dia ou mais. O que está causando o preenchimento tão rápido, e é algo que vale a pena chamar o serviço de reparo do forno para?

    
por RI Swamp Yankee 07.03.2014 / 16:14

3 respostas

O técnico da fornalha indicou que era um tubo conectado incorretamente usado para purgar o ar do sistema, e também era desnecessário, já que temos válvulas de sangria nos circuitos de água quente. Eles removeram o tubo e o conectaram, e não tivemos problemas desde então.

    
17.03.2015 / 14:51

Depende do que está pingando.

Se é uma caldeira de condensação de alta eficiência (apesar de geralmente não ferver a água atualmente, um dispositivo de aquecimento central que aquece a água é chamado de caldeira, enquanto forno refere-se àqueles que aquecem o ar vocabulário) , pode estar pingando condensado (principalmente água) do escapamento. Isso geralmente tem uma coloração arroxeada (assim como um possível ponto de diagnóstico / desambiguação) da fração não-principalmente-água. Estes são geralmente direcionados para um dreno ou para um balde de coleta com uma bomba de condensado que bombeia para um dreno.

Também pode ser um vazamento direto (geralmente) de uma válvula de sobrepressão / sobretemperatura - procure esse tipo de válvula no tubo que está pingando. Em caso afirmativo, a válvula está com defeito e precisa ser substituída, ou os controles do forno estão ligeiramente fora do alcance, fazendo com que ela atue.

    
07.03.2014 / 18:07

O problema pode ser uma válvula de transbordamento defeituosa. Esses valores são normalmente classificados em 30 psi (deve ser um tag de metal com a pressão nominal). Observe o medidor de pressão quando o forno acender. O forno é normalmente de cerca de 12 a 15 psi quando não funciona durante algum tempo. Se o forno ultrapassar a pressão nominal da válvula e começar a gotejar muito, o problema é que o tanque de expansão está encharcado. Desligue a caldeira, depois a válvula que liga o forno ao tanque de expansão. Deve haver um acessório de torneira que você pode anexar uma mangueira para. Abra a torneira e drene o tanque completamente (pode levar algum tempo se ele estiver cheio como o ar tem que entrar no tanque para que a água saia. Você pode ter um parafuso de liberação na parte superior do tanque para acelerar este ao longo). Uma vez completamente drenada, empurre a alavanca no fluxo excedente para que o manômetro caia abaixo de 10 psi. Se você abriu um parafuso de liberação, feche-o. Abra a válvula para o tanque de expansão e você deve ouvir a água correndo. Isso é normal. Você deve ver a pressão aumentar conforme o tanque enche. A água deve parar de fluir para o tanque, uma vez que atinge a pressão definida da caldeira. Ligue a caldeira novamente e observe a pressão enquanto ela está funcionando. Um aumento de cerca de 5 psi deve ser normal. Se ainda ultrapassar 30 psi, espere que o estouro libere água. A questão poderia ser a temperatura da água.

    
17.03.2014 / 03:22