Qual é o risco de deixar uma bomba de poço em um sistema de 3 fios?

1

Um inspetor da casa observou que a bomba e a fossa séptica estavam incorretamente aterrados com um sistema de 3 fios usando o fio neutro para o aterramento. Qual é o risco de deixar "como está" versus instalar um sistema de 4 fios com um custo esperado de US $ 1.500,00? Foi código quando construído, mas não até o código atual.

    
por Perry Kelly 04.12.2015 / 17:20

2 respostas

editar: @Ed Beal apontou que isso pode ser um motor de bomba de 220V. A resposta abaixo é baseada na suposição de que é 120V. Agora que penso nisso, Ed provavelmente está certo, a questão é falar de 3 fios versus 4 fios.

Conectar o neutro ao chão no dispositivo é uma idéia terrível, perigosa, especialmente em torno da água. Isso realmente deveria ser consertado. Eu desligaria a energia das bombas se você estivesse fazendo algo ao redor delas.

A maneira simples de tornar isso seguro (e compatível com NEC) é instalar a proteção GFCI no circuito usando a fiação existente.

No entanto, existe um problema: se a proteção GFCI desarmar, a bomba de poço e a bomba séptica não estarão operacionais até que alguém redefina manualmente o GFCI. Os motores da bomba podem ser suscetíveis a viagens incômodas.

Outro problema: se a fiação for substituída, dependendo do código local, talvez seja necessário instalar o GFCI mesmo com um fio terra. Então você pode estar recebendo GFCI de qualquer maneira.

    
04.12.2015 / 17:32

Estou assumindo que você está nos EUA com energia residencial, e a bomba tem 240V (pode-se dizer "220V").

Neste caso, a bomba é alimentada por dois fios quentes, L1 e L2. Cada um deles é de 120V para o terra, mas como estão fora de fase, há 240V entre eles. Isso é o que sai dos disjuntores de 240V "duplos". Neutro (branco) não é usado neste tipo de circuito. A terra (verde ou nua) é necessária para a segurança.

Parece que o cabo que foi usado para conectar a bomba tinha um fio branco em vez de um verde (ou nu). Esse fio foi usado para se conectar de volta à barra de aterramento em sua caixa de disjuntores.

Se todas essas suposições estiverem corretas, é perfeitamente seguro manter as coisas como estão. Se você executasse um cabo de 4 fios, você não teria em nenhum lugar na bomba para conectar o fio neutro, de qualquer maneira. Além disso, o Terra e o Neutro já devem estar conectados juntos em sua caixa de disjuntores.

Se este fosse meu projeto, eu o deixaria como estava, para não entrar em conflito com o processo de permissão. Por minha causa (e pelo bem daqueles que vieram depois de mim), eu marcava ambas as extremidades desse fio "branco" com tinta verde ou fita verde.

    
04.12.2015 / 21:35