Que tipo de tubo de PVC é necessário para uma entrada de fossa séptica?

1

Estou tentando entender que tipo de tubo de PVC é necessário para a linha de drenagem séptica principal da casa até a fossa séptica.

O IRC diz o seguinte:

International Private Sewage Disposal Code 2012

Chapter 5 - Materials

Section 505 - Pipe , Joints and Connections

505.1 Pipe. Pipe for private sewage disposal systems shall have a smooth wall and conform to one of the standards listed in Table 505.1.

Table 505.1

Eu vejo que o SCH 40 PVC é aceitável, mas e os tubos de esgoto / drenagem de parede fina?

Eu estou querendo saber especificamente o quão espessa a parede do tubo deve ser, ou isso é simplesmente uma consideração com base na localização do tubo - ou seja, áreas de tráfego vs sem tráfego, raízes de árvores, etc)

Exemplos:

Este é um tubo de parede fina

Este é um tubo de parede espessa Sch 40

Especificamente, este item no IRC me confundiu:

Coextruded composite PVC sewer and drain DR-PS in PS35, PS50, PS100, PS140 and PS200

Isso inclui o tubo de esgoto de parede fina listado acima?

    
por Ryan Griggs 21.05.2014 / 22:19

3 respostas

Este é o lugar errado para economizar alguns dólares no cachimbo - você pode viver para se arrepender (e cheirar).

O SDR 35 (não o que você vinculou) pode (IIRC) ser considerado aceitável, mas é tolice usá-lo no lado de entrada .vs. cronograma 40. Da mesma forma, você só pode ser obrigado a usar 3 "pipe, mas 4" vale bem o incremento menor custo na falta de problemas que irá assegurar-lhe para a relativamente curto prazo da casa para o tanque. Se você estiver usando um defletor de entrada de PVC Tee em vez de um defletor fundido no local, isso deve ser um tee 6x4X6 com extensão de tubo de 6 "para a perna. É aceitável exceder os requisitos, e isso pode evitar problemas mais tarde .

Muitos dos outros tubos são apenas aceitáveis para o lado do sistema de drenagem do sistema, distribuindo as águas residuais tratadas. Na minha opinião e no meu sistema séptico, está programado 40 até a caixa de distribuição (além da saída do tanque). O tubo de queijo pode ser usado no campo de drenagem.

    
23.05.2014 / 03:39

Eu não tenho uma explicação sobre porque um tubo é usado sobre o outro, mas em todos os meus dias de execução de trabalhos, o tubo Sch 40 é o único tubo usado, nenhum outro tipo de PVC. O ferro fundido também é um código, mas sua pergunta não incluía isso. Eu só mencionei porque esse é o único outro material aceito.

    
22.05.2014 / 02:41

Agende 40 até o fim.

Existe um encaixe para conectar a casa 3 "PVC para o buraco da caixa de distribuição? Desde que tenha uma abertura côncava cônica que começa em 6" e reduz a 4 "(?).

Além disso, de acordo que este não é um lugar para poupar a mudança, você está recomendando uma conexão de 4 "T para fins práticos posteriores?

    
29.03.2015 / 01:04