Posso usar grampos de vários cabos para passar fio horizontalmente?

0
Estou executando 5 ou 6 corridas de fio no meu sótão e pensei que eu usaria o Multi-Cable Staples para me dar mais espaço.

Aqui está uma foto do que parece:

Eles definitivamente parecem strongs o suficiente para lidar com o peso, mas eu nunca os vi usados desta maneira e não tenho certeza se cabe ao código.

Eu também não vejo nada em seu site ou na embalagem que diz algo sobre isso: link

    
por bigmike7801 26.07.2017 / 17:37

1 resposta

O Código Elétrico Nacional na verdade nunca menciona como apoiar o cabo. Apenas dá o espaçamento para os suportes.

Os suportes devem ser identificados para o uso. A seção de código para suporte está abaixo:

334.30 Securing and Supporting. Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (41⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge.

Desde que você siga as instruções do fabricante, não há nada no Código que proíba o uso pretendido.

Boa sorte!

    
26.07.2017 / 19:48