Use o interruptor externo para controlar o ventilador no forno

2

Temos um forno moderno com um termostato antigo que controla o calor e tem um par de fios viajando para o painel de controle do forno. Eu gostaria de ligar um interruptor de luz local pelo forno para ligar manualmente o ventilador para fazer uma filtragem extra do ar no interior da casa.

Aqui está a fiação atual alimentando os terminais de entrada do PCB

Essa função poderia ser obtida executando-se um fio do terminal G até light switch , seguido por um segundo fio do comutador até um dos terminais de conexão ( COM , W , Y , ou R ) mostrado acima? Qual deles eu conectaria e por que, e esta conexão externa potencialmente danificaria ou confundiria o termostato durante sua operação normal?

Meu entendimento é que o terminal G é dedicado ao controle do ventilador. Também para aqueles termostatos modernos que podem gerenciar 4 fios, o que eles estão fazendo exatamente em termos desses terminais e o fechamento de certos circuitos e quais não? Ele essencialmente conecta G a R ou Y ou algo nesse sentido? Torna-se um jumper condicional entre esses terminais?

    
por jxramos 13.10.2017 / 07:11

2 respostas

Conecte o comutador de R a G

Conectar um interruptor de luz padrão entre R e G fará o que você quiser - o comutador executará exatamente a mesma função que o comutador de ventilador em um termostato no modo de gás. A saber, você será capaz de operar o ventilador sem calor, ligando o interruptor de luz, mas o forno funcionará sozinho quando for necessário calor, usando seu termostato interno.

    
14.10.2017 / 00:15

Você pode conectar um interruptor de luz usando G e R. Existem 2 terminais de energia, R e C. G, Y e W são conexões rompidas com R. Um termostato essencialmente é apenas um jumper automático entre R e G, W ou Y. G é ventilador, W é calor Y está esfriando. Se o forno for de fácil acesso, você pode montar um interruptor no gabinete do forno. Parece mais fácil simplesmente passar outro fio do termostato e obter um termostato com um interruptor de ventilador do que instalar outro interruptor na parede. O forno tem 2 velocidades, baixo para aquecimento e alto para refrigeração. Com a maioria dos fornos, o ventilador (G) irá ligar o ventilador de alta velocidade. Se o ventilador estiver ligado enquanto o calor estiver sendo chamado, ele operará em alta velocidade e não em baixa velocidade. Não é realmente um problema, mas pode ser um pouco mais alto que o normal.

    
23.10.2017 / 09:39