Por que a água não sai de um radiador no meu sistema recém pressurizado?

4

Eu moro em um antigo vitoriano com três andares, além de um porão e um sótão. Tentei sangrar os radiadores em preparação para ligar o aquecedor, mas não consegui tirar água dos radiadores no terceiro andar. Aumentei a pressão da água na caldeira, que fica no porão, para 22 psi e obtive uma tonelada de ar e (muito suja) água de oito dos dez radiadores do terceiro andar.

Os outros dois, no entanto, não liberaram água OU ar. ??? Outros fóruns da internet sugerem que eles podem ter válvulas bloqueadas? Algo sobre lodo? Eu não sei o que isso significa ou como consertar, e toda a informação que encontrei foi sobre sistemas de radiadores na Europa, e eu suspeito que eles possam ser diferentes.

Me deparei com coisas estranhas em outros dois radiadores também. Um no primeiro andar jorrou água da válvula de sangria, assim como o bico que deveria sair. O residente daquele quarto informou que o radiador estava frio durante todo o inverno passado, mas eu tirei água dele imediatamente.

Um no segundo andar não parece ter uma válvula de sangria? Há uma coisa de metal saindo onde a válvula de sangria deve estar, e parece uma versão mais longa da peça que realmente é solta e apertada nas válvulas dos outros radiadores. Eu não podia mexer, no entanto, com uma chave ou um alicate.

Alguma idéia do que poderia estar errado com esses quatro radiadores? Como posso diagnosticar e corrigir os problemas?

    
por Beth 14.11.2011 / 02:01

1 resposta

Eu acho que você tem um bloqueio de ar.

Desligue todos, exceto um dos radiadores que não funcionam, isso forçará a água a ir fazer esse radiador. Em seguida, sangre o radiador e passe para o próximo. Faça com a bomba em funcionamento, mas o boilder desligado (ou virado para baixo para não aquecer a água).

Se isso não funcionar, você precisará colocar alguém para liberar o sistema. Não negligencie a opção de apenas substituir todas as tubulações e radiadores se você tiver muita lama e o sistema for antigo - então você só terá uma pessoa comercial que seja responsável por todos os problemas.

    
15.11.2011 / 12:31