Para uma cartilha sobre como os espaços em um painel funcionam (vis-à-vis os disjuntores de material duplo), leia meu Q / A aqui . Além do problema fundamental que o DoxyLover menciona, também é impossível ajustar os elos entre os lançamentos de um disjuntor duplex de 1 polo. Não haveria razão para fazer isso, pois eles estão no mesmo pólo.
As alças não oferecem viagens comuns. As alças de manuseio fornecem apenas o encerramento de manutenção comum . Os empunhaduras são principalmente para MWBCs, que não exigem viagens comuns. E também são permitidos em cargas de 240V somente na maioria dos casos, por exemplo Um mini-split.
Alguns fazem braçadeiras projetadas para passar entre duas coisas duplas, então você instalaria dois disjuntores duplex de 15A e formaria um disjuntor de interrupção de manutenção comum de 240V / 15A nas posições intermediárias.
Mecanismos internos dentro do disjuntor causam disparo comum, e dois disjuntores separados simplesmente não podem fazer isso. Como os 120 / 240V (w / neutro) carregam geralmente exigem uma viagem comum , você deve usar um modelo de 2 polos ou quadplex.