Posso substituir dois disjuntores de 15 amperes de polo único do tipo Siemens QP, com um tipo QT tandem na mesma configuração?

1

Nosso painel elétrico da Siemens possui dois disjuntores de pólo QP de 15 ampères, com uma alça de empunhadura que juntos acionam um sistema HVAC mini-split. Um disjuntor tem a linha neutra branca dentro dele (envolto em fita preta como parece ser esperado) e o outro tem linha preta.

Posso substituí-los por um disjuntor tandem do tipo QT de 15 ampères da Siemens (edição: especificamente, modelo Q1515U)? Supondo que eu use um empate de cabo (modelo ECQTH2, que parece se qualificar como uma viagem comum para esses disjuntores) e conecte-o com a mesma linha neutra em um e linha quente no outro.

Edit: fwiw, este painel suporta tandems em todos os slots

Foto do disjuntor atual, se for útil:

    
por jbiscuit 14.10.2018 / 20:26

2 respostas

NÃO. Sua configuração atual coloca cada hot em uma perna diferente, resultando em 240 volts (120 + 120). O disjuntor em série que você propõe coloca os dois na mesma perna de 120 volts. Isso resultará em zero volts nos hots. Se este fosse um circuito ramificado de vários fios, você teria dupla corrente no neutro.

O que você poderia usar é um disjuntor quad compatível (4 disjuntores no espaço para dois) com alças de manuseio apropriadas para produzir dois circuitos de 240 volts ou um 240 e dois 120s.

    
14.10.2018 / 21:42

Para uma cartilha sobre como os espaços em um painel funcionam (vis-à-vis os disjuntores de material duplo), leia meu Q / A aqui . Além do problema fundamental que o DoxyLover menciona, também é impossível ajustar os elos entre os lançamentos de um disjuntor duplex de 1 polo. Não haveria razão para fazer isso, pois eles estão no mesmo pólo.

As alças não oferecem viagens comuns. As alças de manuseio fornecem apenas o encerramento de manutenção comum . Os empunhaduras são principalmente para MWBCs, que não exigem viagens comuns. E também são permitidos em cargas de 240V somente na maioria dos casos, por exemplo Um mini-split.

Alguns fazem braçadeiras projetadas para passar entre duas coisas duplas, então você instalaria dois disjuntores duplex de 15A e formaria um disjuntor de interrupção de manutenção comum de 240V / 15A nas posições intermediárias.

Mecanismos internos dentro do disjuntor causam disparo comum, e dois disjuntores separados simplesmente não podem fazer isso. Como os 120 / 240V (w / neutro) carregam geralmente exigem uma viagem comum , você deve usar um modelo de 2 polos ou quadplex.

    
14.10.2018 / 23:42