Você não disse o que está fazendo com o outro lado. Depende muito disso.
Se o disjuntor no painel principal for de 20 amperes ou menos, e a carga existente é de 120V (ou seja, entre quente e neutro), você pode torná-lo uma ramificação de vários fios circuito que é basicamente o que você está falando. (Por "multi-fio" eles significam multi-quente.)
Por que apenas 120V? Você não pode fazer um MWBC se houver alguma carga de 240V no circuito.
Por que 20A ou menos? Nada sobre um MWBC requer isso. Mas uma regra diferente requer que as tomadas tenham a mesma classificação que o disjuntor. (Exceto 15A saídas são permitidas em circuitos de 20A). E não permite a iluminação normal com fio de disjuntores de 20A. Portanto, se o disjuntor for 30A, você não poderá usar tomadas comuns ou iluminação.
Se você fizer MWBC, é melhor alimentá-lo com um disjuntor de 2 polos, que, por definição, ocupa 2 espaços completos no painel - nunca, nunca, nunca um disjuntor duplex / em tandem que contenha 2 disjuntores em um espaço.
Se as regras acima não permitem que você faça o MWBC, um sub-painel irá lidar com isso.