Como interconectar os detectores Kidde smoke / co combo Mod # KN-cope_IC com os detectores de calor Edwards Mod # CR-135-2 usando o relé SM120X

0

Como você conecta as unidades acima para que todos os detectores de fumaça / co toquem quando os detectores de calor forem ativados. Os detectores de calor são de dois fios. A fiação existente para os detectores de calor é existente e está na parede. Difícil de mudar para 3 fios.

    
por GaryH Prince 03.11.2018 / 16:14

1 resposta

Você precisará executar um cabo / 3 do alarme de fumaça para onde quer que o revezador vá, e um cabo / 2 dos detectores de calor para o local do relé, que precisará de uma caixa (um caixa quadrada de 4 "simples servirá se você não estiver colocando o relé em um local com detector de fumaça ou calor).

Uma vez feito isso, conecte um fio do cabo / 2 ao fio vermelho no cabo / 3, preto e branco no módulo de relé para os fios correspondentes no cabo / 3, o cinza fio no módulo para o outro fio no cabo / 2, e todos os motivos juntos e para a caixa em que o relé está, se é uma caixa de metal que é.

Dessa forma, a alimentação de 9V do SM120X será conectada ao fio de interconexão vermelho quando os detectores de calor se fecharem, fazendo com que os alarmes de fumaça soem. Observe que os detectores de calor só funcionarão se houver energia de 120 Vca disponível para a casa, mesmo que os próprios detectores de fumaça tenham bateria reserva. (O SM120X não fornece uma bateria de reserva para sua fonte de 9V, em outras palavras.)

    
03.11.2018 / 20:56