Instalação elétrica do aquecedor de água na caixa do disjuntor

0

Instalei o fio do calibre 10 do aquecedor de água no disjuntor 30 da caixa do disjuntor. O disjuntor tem apenas um branco comum, preto quente e terra. A segunda caixa de disjuntor tem todos os disjuntores de 30 am com apenas linhas vermelhas quentes. A casa tem 70 anos. Posso instalar a linha vermelha da segunda caixa do disjuntor e a linha preta e terra da 1ª caixa do disjuntor até o aquecedor de água? Se não, então eu terei que ter outro sub-painel instalado porque não há mais espaço na caixa do disjuntor antigo.

No painel principal, há um disjuntor duplo de 100 A e dois disjuntores duplos de 60 A. O proprietário anterior correu linha fora de um dos 60 interruptores duplos para a lavadora e secadora. Eu acho que vou ter que executar linha de bitola 10 para uma nova caixa de disjuntor fora do painel principal e depois para o aquecedor de água quente. Obrigado pelo seu conselho.

    
por Ray Hess 22.05.2016 / 02:12

2 respostas

Para um aquecedor de água típico tipo tanque de 240V, você precisará de um circuito de 30A / 240V. Nenhum neutro é necessário.

Você PODE usar o fio branco como um hot indo para o disjuntor para um circuito reto de 240V como este. Você só precisa marcá-lo como um condutor quente com um marcador permanente ou tal. Você pode usar qualquer cor quente típica, como preto, vermelho ou azul. Você NÃO precisa usar um fio vermelho.

Agora .... você pergunta "Posso instalar a linha vermelha para um segundo hot breaker". Isso implica que há um fio vermelho no cabo. Se este for o caso, então sim, você deve usar o vermelho e você pode apenas coroar o branco no aquecedor de água, uma vez que não é usado.

Você NÃO PODE simplesmente usar um "segundo hot-breaker". Você DEVE usar um disjuntor bipolar para um circuito de 240V como mencionado anteriormente.

    
22.05.2016 / 03:33

Um aquecedor de água quente de 240V, como qualquer carga de 240V, precisa de um disjuntor de 2 polos.

Quero dizer, um disjuntor de 2 polos . (Não um duplex ou o disjuntor tandem , que são dois disjuntores simples colocados em um único espaço, são inúteis porque só podem acessar um pólo.

Eles fazem rompedores híbridos de 2 pólos que são de 2 polos e também duplos. Eles ocupam 2 espaços completos e possuem 4 alças .

Edit: O que o torna um disjuntor de 2 pólos é que ele tem 2 espaços de largura e tem um "empate de alça" para que ambos os "lados" do disjuntor se movam juntos. Isso obviamente requer que ele seja conectado ao mesmo painel. Nos seus comentários, você parece estar descrevendo dois painéis separados, cada um servindo apenas 120V. Não há nenhuma maneira legal de servir uma carga de 240V a partir desses painéis, porque as alças devem ser amarradas.

Se o antigo aquecedor de água usasse disjuntores de 60 A, você poderia instalar um novo aquecedor de água que usasse os mesmos disjuntores. Se você reduzir o tamanho, precisará alterar o disjuntor, o que parece ser um problema.

Além disso, observe o que Speedy tem a dizer acima. A maioria dos aquecedores de água não precisa de um neutro, portanto, se você tiver um fio branco no cabo, ele estará "livre" para ser reajustado para ficar quente. Faça isso marcando cada área acessível (onde não está na bainha ou no conduíte) com um envoltório de fita isolante preta. Verifique se os fios são grandes o suficiente para a carga (10 AWG para um circuito de 30 amp). Se os fios forem maiores que o necessário, tudo bem.

    
22.05.2016 / 03:25

Tags