Para conectar isso corretamente, você tem duas opções.
- Execute um 14/4 (ou 12/4, se for um circuito de 20 amperes), ou 14/2/2 (12/2/2, para 20 amperes), além do cabo blindado não metálico aterrado (Tipo NM) entre o interruptor e o fã.
- Instale o conduíte e execute os condutores individuais entre o comutador e o ventilador.
Não há como conectar isso de maneira compatível com código, usando dois cabos 14/2 com terra. Você violaria 300,3 (B), por não ter todos os condutores no mesmo cabo. Ou você violaria 310.10 (H) (1), por ter condutores paralelos.
O uso de 14/4 é o mais fácil, já que as cores dos fios devem coincidir. Simplesmente colete todos os fios brancos do ventilador e conecte-os ao fio branco do cabo 14/4. Conecte o fio terra do cabo ao fio verde do ventilador. Em seguida, basta combinar as cores, preto para preto, vermelho para vermelho e azul para azul.
No interruptor, conecte todos os motivos juntos. Conecte o fio branco do cabo 14/4 ao neutro do alimentador. Ligue o fio preto ao interruptor do ventilador, o fio azul ao interruptor da luz e o fio vermelho ao interruptor do aquecedor.
Se você estiver usando 14/2/2. Em vez de um fio azul, você terá um fio branco com uma faixa vermelha. Você terá que marcar este fio em ambas as extremidades com um marcador ou fita adesiva, para reidentificá-lo como um condutor quente. Uma vez feito isso, basta substituí-lo pelo fio azul na descrição acima.
Se você instalar o conduíte, poderá usar qualquer fio de cor compatível com o código desejado.