Está certo pedir emprestado um fio terra de um circuito diferente?

27

Eu tenho um circuito no porão carregando um punhado de tomadas. Este circuito não tem fio terra. Eu quero adicionar algumas saídas e quero que elas sejam aterradas. Eu posso até querer as saídas da gfci no futuro. Eu não tenho uma maneira razoável de obter um fio terra para o painel, mas eu tenho acesso fácil a outro circuito que tem um fio terra. É aceitável pedir emprestado ou compartilhar um fio terra entre os circuitos? Se não, por que não?

Ambos os circuitos são 20A com fio 12 AWG.

    
por Paul 12.12.2011 / 06:18

5 respostas

Sim, na maioria das jurisdições.

NEC 2014

A versão 2014 da NEC fez uma mudança para 250.130 (C), que agora permite que você se conecte ao condutor de aterramento de outro circuito, desde que ele se origine do mesmo gabinete. O novo texto diz o seguinte:

National Electrical Code 2014

Article 250 - Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.130 Equipment Grounding Conductor Connections. Equipment grounding conductor connections at the source of separately derived systems shall be made in accordance with 250.30(A)(1). Equipment grounding conductor connections at service equipment shall be made as indicated in 250.130(A) or (B). For replacement of non–grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:
(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50
(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor
(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(4) To an equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure.
(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

Portanto, se a sua área adotou o NEC 2014, você pode conectar um condutor de aterramento ao condutor de aterramento de outro circuito derivado, desde que ambos os circuitos sejam originados do mesmo painel.

NEC 2011

Dependendo de qual código foi adotado em sua área, você não pode conseguir emprestar o condutor de aterramento de outro circuito.

Aqui está o que a NEC 2011 tem a dizer sobre a substituição de receptáculos sem aterramento de equipamentos.

National Electrical Code 2011

Article 250 - Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.130 Equipment Grounding Conductor Connections. Equipment grounding conductor connections at the source of separately derived systems shall be made in accordance with 250.30(A)(1). Equipment grounding conductor connections at service equipment shall be made as indicated in 250.130(A) or (B). For replacement of non–grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:
(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50
(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor
(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(4) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure.
(5) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

O que significa que você pode adicionar um condutor de aterramento, mas apenas no painel de serviço ou antes dele.

NOTA:
O sistema de eletrodo de aterramento (do qual o eletrodo de aterramento é uma parte), dose NÃO inclui condutores de aterramento de equipamentos de circuito de ramificação. O sistema de eletrodos de aterramento é uma coleção de condutores usados para conectar o equipamento de serviço ao aterramento, e normalmente está localizado na ou perto da entrada de serviço somente.

Mais do NEC

National Electrical Code 2011

Article 406 - Receptacles, Cord Connectors, and Attachment Plugs (Caps)

406.4 General Installation Requirements. Receptacle outlets shall be located in branch circuits in accordance with Part III of Article 210. General installation requirements shall be in accordance with 406.4(A) through (F).

(C) Methods of Grounding. The equipment grounding conductor contacts of receptacles and cord connectors shall be grounded by connection to the equipment grounding conductor of the circuit supplying the receptacle or cord connector.

(D) Replacements. Replacement of receptacles shall comply with 406.4(D)(1) through (D)(6) as applicable. Arc-fault circuit-interrupter and ground-fault circuit-interrupter type receptacles shall be installed in a readily accessible location.

(1) Grounding-Type Receptacles. Where a grounding means exists in the receptacle enclosure or an equipment grounding conductor is installed in accordance with 250.130(C), grounding-type receptacles shall be used and shall be connected to the equipment grounding conductor in accordance with 406.4(C) or 250.130(C). \

(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle( s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit interrupter type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the groundfault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding type receptacles.

(3) Ground-Fault Circuit Interrupters. Ground-fault circuit-interrupter protected receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.

(4) Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection. Where a receptacle outlet is supplied by a branch circuit that requires arc-fault circuit interrupter protection as specified elsewhere in this Code, a replacement receptacle at this outlet shall be one of the following:
(1) A listed outlet branch circuit type arc-fault circuit interrupter receptacle.
(2) A receptacle protected by a listed outlet branch circuit type arc-fault circuit interrupter type receptacle.
(3) A receptacle protected by a listed combination type arc-fault circuit interrupter type circuit breaker

(5) Tamper-Resistant Receptacles. Listed tamper resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be tamper-resistant elsewhere in this Code.

(6) Weather-Resistant Receptacles. Weather-resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.

Há um bom vídeo no YouTube, onde Mike Holt explica as opções para Substituindo receptáculos de dois fios

Consulte o seu governo local e / ou um eletricista licenciado para determinar qual versão do código é usada em sua área. Os códigos mudam e você sempre terá que seguir o código adotado em sua área.

    
12.12.2011 / 16:33

Acontece que entre o NEC de 2011 (que Tester101 citou) e o NEC de 2014 - a resposta para essa questão mudou ! Sob o código atual (2014) - um novo ponto 4 foi adicionado sob 250.130 (C):

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

Então, na prática, você pode fazer isso desde que o circuito em que você está tocando o condutor de aterramento do equipamento (alimentado pelo fio terra) seja alimentado pelo mesmo painel que o circuito que você está tentando aterrar. Claro, 250.130 (C) em si só se aplica na construção existente!

    
19.03.2015 / 02:15

Fundamentos podem ser unidos entre circuitos, mas como Tester aponta em sua resposta, sua situação não é algo que a NEC aprovaria.

O GFCI não saberá a diferença, pois está procurando por um vazamento de corrente que não retorne pelo neutro, então, como você fica aterrado (seja o fio terra ou a banheira) não importa .

Veja também este post conexões neutras / terra.

    
12.12.2011 / 13:22

Eu diria que seria bom pegar um chão em outro circuito. Contanto que ambos os circuitos sejam alimentados a partir do mesmo painel e que o painel esteja devidamente aterrado e que o fio obrigatório e o parafuso de ligação estejam instalados através da barra de barramento neutro, tudo está de acordo com o código.

    
09.03.2018 / 10:07

Para responder à sua pergunta, você pode usar os cabos de aterramento existentes sem problemas. Isso é o que normalmente acontece em uma casa.

Se os códigos de construção em seu país permitem, é outra história.

    
23.05.2013 / 14:00