O único problema que já tive com os aquecedores da base FPE é o termostato. Eu não estou dizendo que houve uma falha. Os contatos falham após muitos anos de serviço e exigem substituição. Seu total de 5000 watts seria de 20,8A, portanto, um disjuntor de 30 A seria normal com o fio # 10 fornecendo-os. Se você não conseguir encontrar um termostato de substituição (para os da placa base) acrescentei um termostato montado na parede e ignorei o termostato, mas não o sensor de temperatura excessiva que é uma segurança se os contatos forem fechados no termostato. Adicionado hoje eu só fiz um levantamento de energia em um antigo transformador de 25kva 480 a 240-120v que tem sido usado para? Ele carregou levemente a 54A em 240. Eu aumentei sua carga para 91A em 240 mesmo cargas balanceadas (120) e ainda está funcionando frio em um dia quente aqui (meados dos anos 90) então eu ainda diria produtos FPE que não "stab lock" " são bons.