Um tanque de expansão e um regulador de pressão da água funcionam durante períodos sem uso?

1

Eu tenho alta pressão de água entrando em minha casa (~ 110psi) e um preventor de refluxo na fonte. Atualmente, não tenho um regulador de pressão ou um tanque de expansão instalado, embora esteja pensando em fazer isso.

Atualmente, minha válvula T & P está vazando por um gotejamento lento (talvez de 3 a 4 xícaras / dia). Tomei uma leitura da pressão e se eu não estiver usando a água quente (ou seja, durante a noite), a pressão aumenta gradualmente para 150 psi quando a válvula T & P é liberada. Meu entendimento é que, como o aquecedor de água aquece a água da casa, a pressão aumenta e não há para onde ir por causa do preventor de refluxo. A válvula T & P é liberada a 150 psi, e é por isso que minha pressão aumenta a este nível durante a noite ou quando não estou usando a água quente.

Comprei um tanque de expansão e um regulador de pressão de água e pretendo instalá-los. Minha pergunta:

Will the water pressure regulator prevent the pressure from increasing over ~50-70psi (or whatever I set it to) during times that I'm not using water? If not, how can I prevent my hot water heater from leaking at the T&P valve during periods that I'm not home?

Meu medo é que, porque o sistema está fechado, o aquecedor de água irá lentamente aumentar a pressão até que a bexiga de ar no tanque de expansão atinja 150psi, e então a válvula T & P irá vazar de qualquer maneira. Talvez isso aumente o tempo antes que o vazamento comece, mas se eu sair por qualquer período de tempo, o vazamento voltará.

    
por YPCrumble 28.03.2018 / 16:23

1 resposta

Quando você instalar seu tanque de expansão, este vazamento na válvula de alívio P & T será interrompido. O regulador de pressão manterá a pressão no seu ponto de ajuste de 50 a 70 psi.

A pressão está aumentando em seu sistema porque, à medida que a água no tanque é aquecida (especialmente após uma grande redução), o VOLUME da água retida aumenta mais do que o volume do tanque quando a água é aquecida no tanque. . O volume não aumenta indefinidamente, mas pára quando a água no tanque é aquecida até o ponto de ajuste e o queimador ou elemento de aquecimento no aquecedor é desligado.

Você pode evitar esse aumento agora mesmo, deixando uma torneira fria pingar até que o aquecedor seja desligado após uma grande retirada. Provavelmente, deixando tão pouco quanto 3 ou 4 xícaras de uma torneira fria manteria a pressão baixa. Isso faria com que esse mesmo pequeno volume de água quente voltasse para o suprimento frio, mas isso não tem consequências.

    
28.03.2018 / 17:37