Indicador com interruptor bidirecional

1

Temos um interruptor de duas vias para um exaustor. O ventilador está fora de vista dos interruptores.

Então, o problema que enfrentamos é que não temos ideia se o ventilador está ligado ou desligado olhando para o interruptor.

Eu tentei ver se há chaves bidirecionais com indicadores anexados (como este um interruptor unidirecional).

Mas não há nenhum. Eles têm uma lâmpada indicadora independente, no entanto.

Está tudo bem se eu conectar a lâmpada indicadora independente em série com o exaustor?

BTW, isso é em casa em um circuito de 220-240V 5A.

    
por deshmukh 26.05.2018 / 06:37

4 respostas

Se você quiser uma solução que não exija a execução de fios adicionais, considere adquirir alguns transformadores de corrente de 1000: 1. Passe a perna comum de cada interruptor através de um transformador e coloque um par de diodos consecutivos no secundário. Se um (ou ambos) desses diodos for um LED, ele acenderá sempre que a corrente de carga estiver fluindo no circuito.

Por exemplo, 5 amperes de corrente de carga colocarão 5 mA através do LED. Mas os LEDs modernos acenderão muito bem em correntes muito mais baixas.

    
26.05.2018 / 07:05

Figura 1. Uma solução perversa que requer duas lâmpadas de néon. Ambos os neons acenderão quando o ventilador estiver desligado.

Como funciona:

  • Existe sempre um dos fios entre os interruptores no potencial 'vivo'.
  • Se o ventilador estiver no outro fio, será desconectado nas duas extremidades. As luzes de néon desligarão, pois não há conexão neutra.
  • Se o ventilador estiver desligado (conforme mostrado na Figura 1, o fio superior ficará ligado e o fio inferior será conectado a N através do ventilador, o que fornecerá um caminho de resistência relativamente baixo (comparado aos neons). luz.

Observe que o ventilador nunca pode ser totalmente isolado da rede usando os switches neste cenário.

Figura 2. Um indicador de néon para montagem em painel verde.

Um desses indicadores de estilo pode ser montado na face de um switchplate de duas vias do Reino Unido para dar um acabamento de aparência profissional. Eu ficaria verde para indicar que o ventilador está "desligado" em vez do vermelho normal para "ligado", mas tenha em mente que as lâmpadas de neon geralmente emitem um brilho laranja que é bastante pálido quando passa pelo filtro verde .

    
26.05.2018 / 10:45

Qualquer luz indicadora, (eu não sei o que é uma luz independente), não será capaz de transportar a corrente para um exaustor. A lâmpada se queimará ou a ventoinha simplesmente não funcionará se estiver conectada em série. Dependendo do tipo de lâmpada. Para sua própria segurança, recomendo um eletricista qualificado.

    
26.05.2018 / 06:49

Para que a conexão em série funcione, você precisará de lâmpadas que usem a mesma corrente do ventilador.

busca rápida indica que os motores em ventiladores de extração pequenos normalmente usam cerca de 0.4A de corrente, então para conexão em série você precisará de lâmpadas que funcionem bem com a mesma corrente e com a menor voltagem possível.

você pode obter lâmpadas de 2W 3V e duas delas em série com um motor de 230V terão pouco efeito na velocidade do ventilador, mas devem brilhar em laranja mas assumindo 0.4A - as necessidades atuais exatas do motor determinarão qual lâmpada deve ser usada.

Embora sejam partes de baixa tensão, você precisará de caixas isoladas para as lâmpadas, pois elas estarão energizadas para a tensão de rede total quando a energia estiver ligada. (um deles estará sempre vivo, o outro ligado)

    
26.05.2018 / 07:27