A luz do crepúsculo ao amanhecer se apaga quando a bomba de calor é acionada

2

Meu crepúsculo ao amanhecer se apaga quando minha bomba de calor é acionada. As luzes da casa piscarão e a luz do poste externo apagará, então cerca de 5 minutos depois voltará. Quando a bomba de calor começa, apaga-se novamente. De vez em quando a noite toda.

    
por Niall C. 11.01.2011 / 19:31

2 respostas

Tenho certeza que o que você tem é caso clássico de queda de tensão. Balastros para luzes de vapor e alguns sensores de luz baratos para lâmpadas incandescentes serão enganados ou deixarão cair a saída, de modo que a luz apague e tenha que reiniciar quando a tensão for restabelecida. A razão para a queda repentina é realmente a preocupação. Como a bomba de calor emprega um motor razoavelmente grande, ela consome muita corrente na partida. Isso é chamado de chute indutivo. Demora alguns segundos para as bobinas do motor saturarem e iniciarem a armadura girando no campo magnético. Uma vez que as bobinas estão com um curto-circuito até que a saturação seja alcançada, elas consomem grande corrente. E = I / R, ohms law explica isso. Então qual é a solução? Pode ser necessário verificar o motor da bomba de calor ou adicionar um capacitor de partida do motor ao longo dos enrolamentos. Eu não posso dizer qual o tamanho do capacitor que você vai precisar, pois ele pode variar muito dependendo do tamanho do motor. Este é um problema muito comum em serviços residenciais que estão próximos da capacidade de corrente com uma carga de motor desequilibrada. Mesmo que você tenha um serviço elétrico de 100 ou 200 A, ele pode ser sobrecarregado temporariamente por uma partida desbalanceada do motor

    
11.01.2011 / 21:18

Quando a bomba de calor é acionada pela primeira vez, ela desenha uma corrente maior do que quando está em funcionamento. Esta grande corrente está causando uma queda temporária na voltagem da rede em sua casa.

A luminária do anoitecer ao amanhecer possui um sensor que mede o nível de luz ambiente e a compara com os níveis de referência para "crepúsculo" e "amanhecer"; essas referências são derivadas da tensão de alimentação da rede. Quando essa voltagem baixa, ela muda os níveis de referência o suficiente para acreditar que o nível de luz ambiente é "amanhecer", por isso apaga a luz.

Para corrigir o problema, a luminária pode ter uma configuração de sensibilidade que você pode ajustar (ou você pode substituí-la por outra que tenha). Caso contrário, uma correção muito mais cara seria atualizar seu serviço elétrico para que a corrente de partida da bomba de calor não diminua tanto a tensão.

    
11.01.2011 / 21:15