Watt-meter mostrando metade da potência

0

A potência de saída do gerador está mostrando a metade da potência real. Eu verifiquei os terminais e descobri que dois fios de corrente estão indo do disjuntor principal para o painel de controle, c1 e c3. Usando alicate amperímetro, c3 está mostrando 0.80 amps enquanto c1 está mostrando 0. Mudei o terminal de c1 mas não alterei os amps. Eu também encontrei vazamento de óleo neste terminal c1. Eu limpei o óleo e use limpador de condutor para limpar o terminal, mas sem alteração. É um gerador de estilo europeu com tensão de saída 440V. Um medidor digital está mostrando 40kWatt, mas o medidor analógico está mostrando metade da potência. A tensão de saída está correta 440V, mas a corrente não está correta. O interruptor de transferência de amperímetro mostra corrente zero na linha 1. A linha 2 e a linha 3 estão OK. Também verifiquei a conectividade com um multímetro e ele emite um sinal sonoro, o que significa que o circuito está conectado. Eu tenho tentado esse problema por muitos dias, mas não consegui solucionar o problema real. Alguém pode me ajudar onde o problema poderia estar? Eu realmente aprecio sua ajuda.

    
por Irfan ahmed khan 25.10.2018 / 22:44

2 respostas

Quando o seu gerador estiver em funcionamento, ele apenas fornecerá a potência que a carga requer. Se funcionar a metade da saída listada do gerador, adicione cargas adicionais. Se o problema é que a tensão do seu gerador está caindo a 1/2 da carga, você pode ter problemas com o controle da excitatriz ou contatos ruins ou desgastados podem ser o problema.

    
26.10.2018 / 16:34

Como dito A tensão é 'fixa' pelo gerador, mas a energia depende da corrente (Potência = Corrente x Tensão x cos (Phi)) Então, watt-metros (resp. amp-metro) medirão apenas a potência (resp. atual) usado por sua carga naquele momento.

    
26.10.2018 / 23:50