Adicionando um receptáculo padrão a um receptáculo padrão em um circuito GFCI

0

O banheiro 1 (comum) tem um receptáculo GFCI. O banheiro 2 (banho mestre) tem um receptáculo padrão que está no mesmo circuito GFCI do banheiro 1. Ou seja, se o botão de teste no GFCI do banheiro 1 for pressionado, o receptáculo do banheiro 2 não funcionará.

Eu preciso adicionar outro receptáculo no banheiro 2 para uma tomada perto do vaso sanitário. Qual é o melhor método para extrair energia do receptáculo Standard no Banheiro 2 enquanto ainda mantém a proteção GFCI? Este novo receptáculo também deve ser um receptáculo padrão / GFCI? Desculpe se esta é uma pergunta de principiante, mas eu tentei ler as outras perguntas e não vi uma situação semelhante.

Obrigado pelo seu tempo e resposta.

    
por sonicthunder 08.10.2016 / 06:41

1 resposta

Quaisquer sockets colocados após um GFCI são protegidos pelo GFCI. Então, um soquete padrão será suficiente.

Um desses brinquedos (verifique se ele tem a função de teste do GFCI) é inestimável. Coloque-o em um soquete padrão para testar a fiação - e pressione o botão. Se esse soquete estiver protegido, o GFCI apropriado será desativado.

    
08.10.2016 / 07:40